Bonjour a tous,
Je dois installer un interrupteur différentiel HAGER CF463E, je pense que cet interrupteur est prévu pour un circuit triphasé et mon installation est en mono.
Pourriez vous me faire un schéma de branchement ou m'indiquer quelles sont les bornes que je dois raccorder.
Merci d'avance
Phil
Interrupteur différentiel triphasé pour du monophasé
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Interrupteur différentiel triphasé pour du monophasé
Bonsoir,
Cet appareil est tétrapolaire.
Il faut utiliser les pôles auxquels est raccordée la fonction test, donc N et L1, et laisser les autres "en l'air".
Cordialement.
Cet appareil est tétrapolaire.
Il faut utiliser les pôles auxquels est raccordée la fonction test, donc N et L1, et laisser les autres "en l'air".
Cordialement.