trelli soude sdb

Message par pereira »

bonjours a vous
voila jai une petite question sur la sdb
dans ma salle de bain jai je vais faire une chappe liquide auto nivelante avec fibre metalique
il y a aussi un cable chauffant electrique (pre) est ce qu il faut obligatoirement maitre un trellis soude dans la chape et bien sur le relier a la liaison equiponentiel jai plusieurs son de cloche sur le sujet et je ne sais pas trop quoi faire ( c est moi qui fait toute l instalation electrique) consuel...
je vous remerci d avance
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: trelli soude sdb

Message par GAS »

Bonjour,
La liaison équipotentielle supplémentaire de la salle de bain ne concerne que les masses métalliques directement accéssibles par l'usager.
Les élements métalliques de la construction noyés dans le béton ne sont donc pas concernés.
Cordialement
GAS
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7014
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: trelli soude sdb

Message par RFco »

GAS a écrit :Bonjour,
La liaison équipotentielle supplémentaire de la salle de bain ne concerne que les masses métalliques directement accéssibles par l'usager.
Les élements métalliques de la construction noyés dans le béton ne sont donc pas concernés.
salutatous,



oui et non, tout dépend si la trame est protégée ou pas...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: trelli soude sdb

Message par GAS »

re
RFco a écrit :oui et non, tout dépend si la trame est protégée ou pas...@+
J'ai cru lire que notre ami évoquait le béton fibré. Mais s'il pose un treilli soudé, sa mise à la terre va dépendre c'est vrai des carractéristiques de la trame.
Soit dit en passant je ne pense pas qu'il soit nécessaire que cette mise à la terre fasse partie de la LES.
Cordialement
GAS
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7014
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: trelli soude sdb

Message par RFco »

GAS a écrit :re
RFco a écrit :oui et non, tout dépend si la trame est protégée ou pas...@+
J'ai cru lire que notre ami évoquait le béton fibré. Mais s'il pose un treilli soudé, sa mise à la terre va dépendre c'est vrai des carractéristiques de la trame.
Soit dit en passant je ne pense pas qu'il soit nécessaire que cette mise à la terre fasse partie de la LES.

pour moi, si, mais bon, je ne retrouve pas le texte


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
pericles
Expert
Expert
Messages : 1168
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: trelli soude sdb

Message par pericles »

Bonsoir RFco, l’info est indiquée sur le site Promotelec dans la partie nouvel amendement à la NF C15 100
Voir
éléments électriques chauffants noyés (intégrés) dans le sol http://www.promotelec.com/technique/dos ... ier_4.aspx

Norme NF C15 100 amendement A2 salle de bain voir folio 4
http://www.promotelec.com/upload/filpil ... cd824f.pdf

mémo des appareils autorisés suivant les volumes du local douche-baignoire
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... toriss.pdf

salutations
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7014
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: trelli soude sdb

Message par RFco »

pericles a écrit :Bonsoir RFco, l’info est indiquée sur le site Promotelec dans la partie nouvel amendement à la NF C15 100
Voir
éléments électriques chauffants noyés (intégrés) dans le sol http://www.promotelec.com/technique/dos ... ier_4.aspx

Norme NF C15 100 amendement A2 salle de bain voir folio 4
http://www.promotelec.com/upload/filpil ... cd824f.pdf

mémo des appareils autorisés suivant les volumes du local douche-baignoire
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... toriss.pdf

salutations

salutatous,


super,

en fait, j'avais les docs, mais pas cherché à lire, seulement entré des mots clés (pas les bons)


Merci

donc à raccorder à la LES

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: trelli soude sdb

Message par GAS »

bonjour,
Vous avez effectivement raison, merci donc pour cette information. ;-)
Cordialement
GAS
Avatar du membre
chipeau
De passage
De passage
Messages : 66
Enregistré le : sam. 4 juil. 2009 20:30
Contact :

Re: trelli soude sdb

Message par chipeau »

Dès qu'une pièce contient une baignoire ou une douche les éléments électriques chauffants (tous volumes confondus) peuvent être installés sous réserve qu'ils soient recouverts d'un treillis métallique de maille inférieure ou égale à 5x5 relié à la liaison équipotentielle locale ou d'un revêtement métallique(tissé autour du câble) lui aussi relié à la LEL.
Avatar du membre
pereira
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : lun. 15 juin 2009 18:25
Contact :

Re: trelli soude sdb

Message par pereira »

bonjour a tous
et je vous remerci pour toutes c est infos
c est super je vais pouvoir preparer tous ca
merci