bonjours a vous
voila jai une petite question sur la sdb
dans ma salle de bain jai je vais faire une chappe liquide auto nivelante avec fibre metalique
il y a aussi un cable chauffant electrique (pre) est ce qu il faut obligatoirement maitre un trellis soude dans la chape et bien sur le relier a la liaison equiponentiel jai plusieurs son de cloche sur le sujet et je ne sais pas trop quoi faire ( c est moi qui fait toute l instalation electrique) consuel...
je vous remerci d avance
voila jai une petite question sur la sdb
dans ma salle de bain jai je vais faire une chappe liquide auto nivelante avec fibre metalique
il y a aussi un cable chauffant electrique (pre) est ce qu il faut obligatoirement maitre un trellis soude dans la chape et bien sur le relier a la liaison equiponentiel jai plusieurs son de cloche sur le sujet et je ne sais pas trop quoi faire ( c est moi qui fait toute l instalation electrique) consuel...
je vous remerci d avance
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: trelli soude sdb
Bonjour,
La liaison équipotentielle supplémentaire de la salle de bain ne concerne que les masses métalliques directement accéssibles par l'usager.
Les élements métalliques de la construction noyés dans le béton ne sont donc pas concernés.
La liaison équipotentielle supplémentaire de la salle de bain ne concerne que les masses métalliques directement accéssibles par l'usager.
Les élements métalliques de la construction noyés dans le béton ne sont donc pas concernés.
Cordialement
GAS
GAS
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: trelli soude sdb
salutatous,GAS a écrit :Bonjour,
La liaison équipotentielle supplémentaire de la salle de bain ne concerne que les masses métalliques directement accéssibles par l'usager.
Les élements métalliques de la construction noyés dans le béton ne sont donc pas concernés.
oui et non, tout dépend si la trame est protégée ou pas...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: trelli soude sdb
re
Soit dit en passant je ne pense pas qu'il soit nécessaire que cette mise à la terre fasse partie de la LES.
J'ai cru lire que notre ami évoquait le béton fibré. Mais s'il pose un treilli soudé, sa mise à la terre va dépendre c'est vrai des carractéristiques de la trame.RFco a écrit :oui et non, tout dépend si la trame est protégée ou pas...@+
Soit dit en passant je ne pense pas qu'il soit nécessaire que cette mise à la terre fasse partie de la LES.
Cordialement
GAS
GAS
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: trelli soude sdb
GAS a écrit :reJ'ai cru lire que notre ami évoquait le béton fibré. Mais s'il pose un treilli soudé, sa mise à la terre va dépendre c'est vrai des carractéristiques de la trame.RFco a écrit :oui et non, tout dépend si la trame est protégée ou pas...@+
Soit dit en passant je ne pense pas qu'il soit nécessaire que cette mise à la terre fasse partie de la LES.
pour moi, si, mais bon, je ne retrouve pas le texte
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
- Expert
- Messages : 1168
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: trelli soude sdb
Bonsoir RFco, l’info est indiquée sur le site Promotelec dans la partie nouvel amendement à la NF C15 100
Voir
éléments électriques chauffants noyés (intégrés) dans le sol http://www.promotelec.com/technique/dos ... ier_4.aspx
Norme NF C15 100 amendement A2 salle de bain voir folio 4
http://www.promotelec.com/upload/filpil ... cd824f.pdf
mémo des appareils autorisés suivant les volumes du local douche-baignoire
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... toriss.pdf
salutations
Voir
éléments électriques chauffants noyés (intégrés) dans le sol http://www.promotelec.com/technique/dos ... ier_4.aspx
Norme NF C15 100 amendement A2 salle de bain voir folio 4
http://www.promotelec.com/upload/filpil ... cd824f.pdf
mémo des appareils autorisés suivant les volumes du local douche-baignoire
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... toriss.pdf
salutations
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: trelli soude sdb
pericles a écrit :Bonsoir RFco, l’info est indiquée sur le site Promotelec dans la partie nouvel amendement à la NF C15 100
Voir
éléments électriques chauffants noyés (intégrés) dans le sol http://www.promotelec.com/technique/dos ... ier_4.aspx
Norme NF C15 100 amendement A2 salle de bain voir folio 4
http://www.promotelec.com/upload/filpil ... cd824f.pdf
mémo des appareils autorisés suivant les volumes du local douche-baignoire
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... toriss.pdf
salutations
salutatous,
super,
en fait, j'avais les docs, mais pas cherché à lire, seulement entré des mots clés (pas les bons)
Merci
donc à raccorder à la LES
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: trelli soude sdb
bonjour,
Vous avez effectivement raison, merci donc pour cette information.
Vous avez effectivement raison, merci donc pour cette information.
Cordialement
GAS
GAS
Re: trelli soude sdb
Dès qu'une pièce contient une baignoire ou une douche les éléments électriques chauffants (tous volumes confondus) peuvent être installés sous réserve qu'ils soient recouverts d'un treillis métallique de maille inférieure ou égale à 5x5 relié à la liaison équipotentielle locale ou d'un revêtement métallique(tissé autour du câble) lui aussi relié à la LEL.
Re: trelli soude sdb
bonjour a tous
et je vous remerci pour toutes c est infos
c est super je vais pouvoir preparer tous ca
merci
et je vous remerci pour toutes c est infos
c est super je vais pouvoir preparer tous ca
merci