bonjour,
peut-on mettre 2 inter diff commandant une série de disjoncteurs derrière sur une même rangée du tableau ?
un inter diff ne doit-il commander que des circuits identiques ?
ex : un interdiff + disj pour les lumières, un inter diff + disj pour les prises concernant des appareils de même catégorie
pour des Prises dans des bureaux (sur lesquelles on aura principalement ordinateurs, imprimantes, lampes de bureau), peut-on mettre un inter diff 30mA 40A type AC classique, ou de préférence type A pour une meilleure protection ou forcément des type Hpi ou autres ?
comment calculer l'équilibrage des différents disjoncteurs derrière l'inter différentiel ??
merci
choix d'un interrupteur différentiel
- moko
- Assidu
- Messages : 102
- Enregistré le : dim. 23 mars 2008 14:38
- Localisation : F-35000 Rennes
- Contact :
Re: choix d'un interrupteur différentiel
rénovation maison individuelle. Transformation garage et appentis en cuisine
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: choix d'un interrupteur différentiel
Bonjour,
La différence fondamentale entre l'interrupteur DR et le disjoncteur DR c'est que le premier verra sont pouvoir de coupure (sectionnement) limité à sa valeur nominale sans limitation de l'intensité susceptible de le traverser à un temps t donné, alors que le disjoncteur, pour sa part, est protégé contre les surintensités issues des surcharges et des courts-circuits, il va donc limiter la surcharge à sa valeur nominale et pourra sans dommage couper (sectionner) la charge.
Pour cette raison, on veille généralement à ce qu'il y est:
- soit en amont des Inters DR une protection contre les surintensités adaptée au calibre de ce dernier,
- soit que la somme des calibres des protections situées en aval de ce dernier n'excède pas sa valeur nominale.
La différence fondamentale entre l'interrupteur DR et le disjoncteur DR c'est que le premier verra sont pouvoir de coupure (sectionnement) limité à sa valeur nominale sans limitation de l'intensité susceptible de le traverser à un temps t donné, alors que le disjoncteur, pour sa part, est protégé contre les surintensités issues des surcharges et des courts-circuits, il va donc limiter la surcharge à sa valeur nominale et pourra sans dommage couper (sectionner) la charge.
Pour cette raison, on veille généralement à ce qu'il y est:
- soit en amont des Inters DR une protection contre les surintensités adaptée au calibre de ce dernier,
- soit que la somme des calibres des protections situées en aval de ce dernier n'excède pas sa valeur nominale.
Cordialement
GAS
GAS
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 70 invités