Marque des disjoncteurs
Re: Marque des disjoncteurs
bonsoir
d"accord avec le claudius au sujet des marquages CE qui ne garantissent rien du tout (on a tous vu des emissions TV ou on nous explique comment ils colles CE sur tout sans aucun probleme) mais j'en revient a mon post precedent j'ai vu du matos en GSB vraiment pas cher ils sont tous marqués NF alors si meme NF ca veut plus rien dire ou on va
et surtout que fait la DGCCRF ??? on parle d'electricité quand meme.......
cordialement F
d"accord avec le claudius au sujet des marquages CE qui ne garantissent rien du tout (on a tous vu des emissions TV ou on nous explique comment ils colles CE sur tout sans aucun probleme) mais j'en revient a mon post precedent j'ai vu du matos en GSB vraiment pas cher ils sont tous marqués NF alors si meme NF ca veut plus rien dire ou on va
et surtout que fait la DGCCRF ??? on parle d'electricité quand meme.......
cordialement F
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Marque des disjoncteurs
Bonsoir,
ABB (ASEA BROWN BOVERY)n'a rien d'américain, ASEA était suédois et BBC germano-suisse.
Et ils ont vendu leurs turbines à ALSTOM dans les années 2000, avec dans le paquet-cadeau les fameuses turbines à gaz GT24-26 qui ont failli causer sa perte!
Abb reste bien présent en HTA et B, et aussi en disjoncteurs BT. Pour en avoir pas mal vendu dans des TGBT, les boîtiers moulés étaient très appréciés, de même que les ACB. Au dessous de 100 A, c'était moins bon...
Quelques rectifications...le claudius a écrit : ABB est un géant (American Brown Brovery) et sans doute l'un des meilleurs fabriquants de materiel (surtout la haute et tres haute tension) mais aussi les turbines et groupes turbo alternateur des centrales.
ABB (ASEA BROWN BOVERY)n'a rien d'américain, ASEA était suédois et BBC germano-suisse.
Et ils ont vendu leurs turbines à ALSTOM dans les années 2000, avec dans le paquet-cadeau les fameuses turbines à gaz GT24-26 qui ont failli causer sa perte!
Abb reste bien présent en HTA et B, et aussi en disjoncteurs BT. Pour en avoir pas mal vendu dans des TGBT, les boîtiers moulés étaient très appréciés, de même que les ACB. Au dessous de 100 A, c'était moins bon...
Re: Marque des disjoncteurs
BONSOIR
C'est le NF qui et important,je pense que dans les grandes enseigne du bricolage tout le NF qu'il propose et testé .
C'est le web qui et dangereux.Et surtout dans le NF il y a la fiat et la ferrari.
Et ça,on le vois sur tout type de produits.
@Bientot
Pas de soucis pour le CE,meme le vrai marquage ne garantie pas ça fiabilité.fafa04 a écrit :au sujet des marquages CE qui ne garantissent rien du tout (on a tous vu des emissions TV ou on nous explique comment ils colles CE sur tout sans aucun probleme)
C'est le NF qui et important,je pense que dans les grandes enseigne du bricolage tout le NF qu'il propose et testé .
C'est le web qui et dangereux.Et surtout dans le NF il y a la fiat et la ferrari.
Et ça,on le vois sur tout type de produits.
@Bientot
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
[ Albert Einstein ]
- le claudius
- De passage
- Messages : 21
- Enregistré le : mer. 25 mars 2009 11:33
- Contact :
Re: Marque des disjoncteurs
bonjour
merci candela pour ces précisions et mille excuse, je suis impardonnable!
merci candela pour ces précisions et mille excuse, je suis impardonnable!
- le claudius
- De passage
- Messages : 21
- Enregistré le : mer. 25 mars 2009 11:33
- Contact :
Re: Marque des disjoncteurs
Au sujet de Hager et Hager Group.
Lorsque je disais plus haut "j'oubliais de dire que nos amis allemand, hollandais...faisaient du matos ..."
C'est surtout à Hager à qui je pensais.
Explication:En 1955, Peter HAGER(le père)avec Hermann et Oswald (ses deux fils) créent "HAGER ELEKTRO PLASTIC oHG
à Saarbrucken/Ensheim, en SAAR.
Je sais bien que les événements ont fait de la Sarre une province tantôt française tantôt germanique mais quand cette Société à été créee (en RFA à l'époque), il se sont tourné spontanément vers la jeune RFA à grand renfort de norme DIN, Puis vers la France .
Ca n'a pas été facile et c'est je pense ce qui ça donne grand mérite à cette Société. Puis l'Europe est arrivée et ce fut l'explosion.
Ces infos sont reprise du site Hager.com
1, je ne dit pas que Hager n'est pas bien (bien au contraire) je dis que si on veut acheter nos Excellents produits français on achète M.G et Legrand entre autre (en appareillage Arnould n'est pas cochon non plus)
2 si on veut acheter allemand (ou franco-allemand) ==> Hager
J'ai perso le mauvais souvenir de ne pouvoir dépanner une machine équipée d'un excellent matériel Hager mais protégée avec des cartouches fusibles diazed (DIN)..
Excuser de la longueur de ma prose
Lorsque je disais plus haut "j'oubliais de dire que nos amis allemand, hollandais...faisaient du matos ..."
C'est surtout à Hager à qui je pensais.
Explication:En 1955, Peter HAGER(le père)avec Hermann et Oswald (ses deux fils) créent "HAGER ELEKTRO PLASTIC oHG
à Saarbrucken/Ensheim, en SAAR.
Je sais bien que les événements ont fait de la Sarre une province tantôt française tantôt germanique mais quand cette Société à été créee (en RFA à l'époque), il se sont tourné spontanément vers la jeune RFA à grand renfort de norme DIN, Puis vers la France .
Ca n'a pas été facile et c'est je pense ce qui ça donne grand mérite à cette Société. Puis l'Europe est arrivée et ce fut l'explosion.
Ces infos sont reprise du site Hager.com
1, je ne dit pas que Hager n'est pas bien (bien au contraire) je dis que si on veut acheter nos Excellents produits français on achète M.G et Legrand entre autre (en appareillage Arnould n'est pas cochon non plus)
2 si on veut acheter allemand (ou franco-allemand) ==> Hager
J'ai perso le mauvais souvenir de ne pouvoir dépanner une machine équipée d'un excellent matériel Hager mais protégée avec des cartouches fusibles diazed (DIN)..
Excuser de la longueur de ma prose
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Marque des disjoncteurs
Bonjour,
@+
Mais non, tout le monde peut se tromper!le claudius a écrit :bonjour
mille excuse, je suis impardonnable!
@+
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Marque des disjoncteurs
Bonjour,
"CE" est apposé par le fabricant ou l'importateur, sous sa responsabilité, et suppose qu'il possède un dossier complet établissant la conformité avec les normes européennes applicables et comportant des rapports d'essais. Il n'y a pas de contrôle a priori, le dossier doit simplement être tenu à la disposition des agents des services de contrôle (Décret n° 95-1081 du 3 octobre 1995).
"NF" est plus sévère, car elle est accordée par L'AFNOR après contrôle du dossier et des moyens de fabrication; il y a un suivi qualitatif après commercialisation.
Petite histoire, qui prouve que la "façon" peut être aussi mauvaise que la "contrefaçon" :
Un vendeur très beau parleur a commercialisé auprès de professionnels de la restauration un produit apparemment correct ( ne tenant pas ses promesses, du point de vue fonctionnel) , mais dont le système électrique n'était pas conforme. Et il n'y avait pas de marquage CE, ce qui n'avait apparemment inquiété aucun des 800 clients (d'après le n° de série, il y en avait sans doute plus). Pourtant la commercialisation d'un produit non marqué est rigoureusement interdite...
Aucun marquage ne garantit rien en lui-même, c'est le principe même de la contrefaçon.DOM a écrit :BONSOIR
Pas de soucis pour le CE,meme le vrai marquage ne garantie pas ça fiabilité.
C'est le NF qui et important,je pense que dans les grandes enseigne du bricolage tout le NF qu'il propose et testé .
"CE" est apposé par le fabricant ou l'importateur, sous sa responsabilité, et suppose qu'il possède un dossier complet établissant la conformité avec les normes européennes applicables et comportant des rapports d'essais. Il n'y a pas de contrôle a priori, le dossier doit simplement être tenu à la disposition des agents des services de contrôle (Décret n° 95-1081 du 3 octobre 1995).
"NF" est plus sévère, car elle est accordée par L'AFNOR après contrôle du dossier et des moyens de fabrication; il y a un suivi qualitatif après commercialisation.
Petite histoire, qui prouve que la "façon" peut être aussi mauvaise que la "contrefaçon" :
Un vendeur très beau parleur a commercialisé auprès de professionnels de la restauration un produit apparemment correct ( ne tenant pas ses promesses, du point de vue fonctionnel) , mais dont le système électrique n'était pas conforme. Et il n'y avait pas de marquage CE, ce qui n'avait apparemment inquiété aucun des 800 clients (d'après le n° de série, il y en avait sans doute plus). Pourtant la commercialisation d'un produit non marqué est rigoureusement interdite...
Re: Marque des disjoncteurs
DOM a écrit :Pas de soucis pour le CE,meme le vrai marquage ne garantie pas ça fiabilité.
,Candela a écrit :"CE" est apposé par le fabricant ou l'importateur, sous sa responsabilité, et suppose qu'il possède un dossier complet établissant la conformité avec les normes européennes applicables et comportant des rapports d'essais
dom a écrit :C'est le NF qui et important
Merci candela de confirmé mes dire car j'avais vraiment l'impression qu'on me prennais pour un C...!!!dom a écrit :"NF" est plus sévère, car elle est accordée par L'AFNOR après contrôle du dossier et des moyens de fabrication; il y a un suivi qualitatif après commercialisation.
@bientot
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
[ Albert Einstein ]
Re: Marque des disjoncteurs
Question subsidiaire,alors.
Tous ces matériels premier prix sont pourtant homologués? Quid dela responsabilité des fabricants et des vendeurs de ce genre de matériels? et aussi de la mienne, si j'en installe chez moi ou chez des amis?? (personnellement, je ne fais pas l'impasse de la sécurité pour les amis,chez moi, je monte de l'occasion pro (MG).
merci, et bravo pour la pertinence des réponses.
olivier
Tous ces matériels premier prix sont pourtant homologués? Quid dela responsabilité des fabricants et des vendeurs de ce genre de matériels? et aussi de la mienne, si j'en installe chez moi ou chez des amis?? (personnellement, je ne fais pas l'impasse de la sécurité pour les amis,chez moi, je monte de l'occasion pro (MG).
merci, et bravo pour la pertinence des réponses.
olivier
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Marque des disjoncteurs
Salutatous,
Oui, ces matériels sont normalement certifiés NF, tout comme ce que l'on peut acheter dans les camions de démonstration type machin ou truc???
@+
Oui, ces matériels sont normalement certifiés NF, tout comme ce que l'on peut acheter dans les camions de démonstration type machin ou truc???
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 100 invités