Surtension ...

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
Avatar du membre
Totolarico46
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : mar. 5 oct. 2021 17:22
Contact :

Surtension ...

Message par Totolarico46 »

Bonjour les spécialistes,

Petite question concernant la surtension.
Comment se "créer" une surtension sur un réseau électrique ?
Quel est le niveau d'implication du conducteur Neutre dans la création d'une surtension ?
La surtension n'est dû qu'à un courant de défaut (du genre courant capacitif)
Quel sont les risques sur une installation électrique tertiaire ou industrielle ?
Par quel moyen peut-on éviter ou diminuer son influence néfaste sur une installation ?

Par avance, merci.
pericles
Expert
Expert
Messages : 1168
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Surtension ...

Message par pericles »

Bonjour,

Comment se "créer" une surtension sur un réseau électrique ?

Origines des surtensions
Les surtensions peuvent être d'origine interne ou externe.
Origine interne : Ces surtensions sont causées par un élément du réseau considéré et ne dépendent que des caractéristiques et de l'architecture du réseau lui‐même.
Origine externe : Ces surtensions sont causées par des éléments externes au réseau, par exemple : surtension de foudre ; propagation d'une surtension HT à travers un transformateur vers un réseau interne d'usine.

Quel est le niveau d'implication du conducteur Neutre dans la création d'une surtension ?
voir Généralités sur les circuits triphasé
11.6_Récepteur non équilibré couplé en étoile sans neutre
http://www.installations-electriques.ne ... e.htm#11.6
voir le mémo ci-joint
https://www.cjoint.com/c/KKcrchAOdXJ
voir aussi rupture du neutre avec GeoGebra
https://www.geogebra.org/m/rydkz4mj

La surtension n'est dû qu'à un courant de défaut (du genre courant capacitif)
voir : Chapitre 6.Surtensions et Coordination de l'Isolement
6.2.5.2. Manœuvre des récepteurs
a. Récepteur inductif
b. Récepteurs capacitifs
https://docplayer.fr/201361153-Chapitre ... ement.html

Quel sont les risques sur une installation électrique tertiaire ou industrielle ?

Conséquences des surtensions
Claquage du diélectrique isolant des équipements dans le cas où la surtension dépasse leur tenue spécifiée
Dégradation du matériel par vieillissement, causé par des surtensions non destructives mais répétées
Perte de l'alimentation suite aux coupures longues causées par la destruction d'éléments du réseau
Perturbation des circuits électronique à courants faibles par conduction ou rayonnement électromagnétique
Contraintes électrodynamiques (destruction ou déformation de matériel) et thermiques (fusion d'éléments, incendie, explosion) causées essentiellement par les chocs de foudre
Danger pour l'Homme et les animaux suite aux élévations de potentiel et à l'apparition des tensions de pas et de toucher.
Par quel moyen peut-on éviter ou diminuer son influence néfaste sur une installation ?

pour information
Les surtensions et la coordination de l'isolement_schneider_1997
https://download.schneider-electric.com ... 427A_chap5

voir le mémo ci-joint https://www.cjoint.com/c/LDBme7Qa2Xm
cordialement
pericles
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 41 invités