Conducteur U1000RO2V classe 2?

Message par nicoko » jeu. 17 sept. 2020 04:43

Bonjour

je m'interroge sur la classe d'isolation des câbles U1000RO2V.

sur la norme il est indiqué que le câble est classe 2.

par contre je pensais que les conducteurs d'un câble 3G2.5mm² par exemple étaient eux classe 1.

si vous avez l'info?

Merci d'avance

pericles
Expert
Expert
Messages : 965
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france

Re: Conducteur U1000RO2V classe 2?

Message par pericles » mar. 22 sept. 2020 17:35

bonjour,
ne pas confondre la classe II de l'isolement et la classe 2 de la souplesse.
le tableau 52 A de la norme NF C15-100 donne dans colonne 7, la classe d'isolement

voir le mémo https://www.cjoint.com/c/JIwpHD1mczN
cordialement
pericles