Bonjour j'ai tiré un câble section 2 x 25² pour alimenter 2 spot piscine 300 w halogène à 28 m de distance du transfo, les spot s claire met l'autre jour fusible secondaire claqué, c'est un transfo torique classique 2.77 A 12 v 2 sorties je pense cest transfo 300 va sur chaque sortie, aussi je suis branché que sur une sortie vu tiré qu'un câble au prix de cette section, du coup transfo chauffe énormément, Quel est mas solution mettre un trasnfo qui délivre 600 va ou plus , changer les spot halogène par des leds. Cordialement
Ps: où i a t-il une méthode de couplage des 2 sorties du transfo.
TRANSFO PISCINE
- flaschgordon
- Assidu
- Messages : 203
- Enregistré le : mer. 18 janv. 2017 13:20
- Contact :
Re: TRANSFO PISCINE
Bonjour,
Une photo de la plaque signalétique de ce transfo permettrait d'y voir plus clair.
@+
Si l'indication 2, 77 A correspond à l'intensité max délivrée par le transfo au secondaire, ce transfo peut fournir au maximum environ 33 VA (2,77 x 12) Or votre spot fait 300 W, soit 10 fois plus N'insistez pas vous allez détruire le transfo![c'est un transfo torique classique 2.77 A 12 v
Une photo de la plaque signalétique de ce transfo permettrait d'y voir plus clair.
@+
Re: TRANSFO PISCINE
ok merci
- chouettalors
- De passage
- Messages : 19
- Enregistré le : mar. 7 juil. 2020 13:48
- Contact :
Re: TRANSFO PISCINE
Hello, y a t-il un risque pour la personne si elle surcharge trop ?
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 87 invités