Message par jejette81 » jeu. 11 juin 2020 11:18

Bonjour à tous,
nouveau sur se site, je vous contacte à propos de l'installation de tyxia 5630.
Content d'avoir reçu les modules, je souhaitais me lancer dans l'installation ce matin mais un problème : je n'ai pas de fil neutre dans mon boitier double poussoir.
Bien sur, le double poussoir schneider fonctionnait très bien. L'installation s'est passé comme sur la vidéo d’installation mais sans ce fil neutre.

Auriez vous une idée? Est ce obligatoire pour le faire fonctionner?

Merci d'avance pour votre aide.

Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3126
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34

Re: Installation 5630

Message par Carminas » jeu. 11 juin 2020 19:06

Bonsoir

Pour moi, le fil de neutre est obligatoire pour que cela fonctionne.
Essayez de le récupérer sur le volet.
Carminas