Disjoncteur différentiel

Message par polomap » sam. 28 mars 2020 13:28

Bonjour, j'ai un disjoncteur général avec un différentiel de 30ma qui est déclenché. En dessous j'ai 10 disjoncteurs, j'ai trouvé le disjoncteur qui comprends une dizaine de spot. Pour chercher le spot en défaut est ce qu'il est possible que je puisse brancher les spots un par sur un disjoncteur avec un différentiel de 10ma sans déclenché le 30ma sur le général ? svp je vous remercie

Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3127
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34

Re: Disjoncteur différentiel

Message par Carminas » sam. 28 mars 2020 23:12

Bonjour

Vu que la fuite de courant est supérieure à 30mA le 10mA et le 30mA peuvent sauter tout les deux, soit l'un en premier, soit l'autre, soit les deux à la fois.
Carminas

Avatar du membre
polomap
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : sam. 28 mars 2020 13:10

Re: Disjoncteur différentiel

Message par polomap » lun. 30 mars 2020 10:47

Donc la seule solution est de brancher un par un les appareils ? et de faire sauter le 30ma ... est ce qu'il y à une autre solution pour rechercher le spot défectueux ? par exemple je branche mes spots l'un à apres l'autre sur un appareille qui pourrait détecter défaut .... ? Je vous remercie

Avatar du membre
Baboune73
Passionné
Passionné
Messages : 192
Enregistré le : lun. 10 déc. 2018 10:21

Re: Disjoncteur différentiel

Message par Baboune73 » lun. 30 mars 2020 15:23

Bonjour,

de quel type de spots parle t-on ?
Sont-il facile d'accès ?

Car la solution facile à moindre coût c'est effectivement de tous décâbler et de les recâbler un à un. Mais attention selon les spots il faut décâbler au primaire des transformateurs .
A+

Avatar du membre
polomap
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : sam. 28 mars 2020 13:10

Re: Disjoncteur différentiel

Message par polomap » mar. 31 mars 2020 14:36

spot classique, posé au sol ou rangé dans mon placard :)

Est ce qu'il existe un appareille ou testeur pour brancher directement le spot dessus et qu il indique pas un bip sonore si il est défectueux ?

Avatar du membre
polomap
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : sam. 28 mars 2020 13:10

Re: Disjoncteur différentiel

Message par polomap » mar. 31 mars 2020 15:35

Je pense avoir trouvé ce que je cherche, que pensez vous de ce testeur ? je branche mon spot dessus et les LED indique si il est défectueux ou pas ?

https://www.ebay.fr/itm/Leaderman-Terre ... 1407086313

Avatar du membre
Baboune73
Passionné
Passionné
Messages : 192
Enregistré le : lun. 10 déc. 2018 10:21

Re: Disjoncteur différentiel

Message par Baboune73 » jeu. 2 avr. 2020 10:10

Vos spots sont encastrés dans le sol en extérieur ? ==> problème d'humidité
Tester des spots Led avec convertisseur intégrer sans mise sous tension ? ==> Compliqué
Tester des spots Halogène sans mise sous tension ? ==> Ohmètre ?

Le testeur en photo ne vous indiquera pas si votre spot led est défectueux .