Page 1 sur 2

Extracteur wc commandé par détecteur

Posté : jeu. 27 févr. 2020 10:55
par Josep
Bonjour
Je viens vous demander de l'aide.
Je veux faire fonctionner un petit extracteur d'air dans un petit WC.
L'extracteur fait 11watts
Il se met en marche mais il continue à tourner au ralenti
à la coupure du détecteur.
J'ai essayé avec un autre extracteur de 21 watts et celui-ci s'arrête complètement.
Que faire pour pouvoir me servir correctement du petit extracteur ?
Merci d'avance

Re: Extracteur wc commandé par détecteur

Posté : jeu. 27 févr. 2020 13:56
par flaschgordon
Bonjour, un lien vers la notice technique de cet aérateur?

@+

Re: Extracteur wc commandé par détecteur

Posté : ven. 28 févr. 2020 09:10
par Josep
Bonjour
Non pas de lien.
Après réflexion je pense que c'est un problème de puissance trop faible puisque quand je branche les 2 extracteurs en même temps çest OK..
Peut-être la solution serait une résistance.

Re: Extracteur wc commandé par détecteur

Posté : ven. 28 févr. 2020 19:34
par flaschgordon
Bonsoir, le détecteur est il indépendant de l'extracteur?

Re: Extracteur wc commandé par détecteur

Posté : sam. 29 févr. 2020 09:47
par Josep
Bonjour
Oui independent

Re: Extracteur wc commandé par détecteur

Posté : sam. 29 févr. 2020 15:57
par RFco
bonjour

et quid de la notice du détecteur?

@+

Re: Extracteur wc commandé par détecteur

Posté : sam. 29 févr. 2020 20:05
par Josep
Bonjour
Pas de notice
Juste shema de branchement neutre direct sur lampe
La phase sur détecteur puis sortie détecteur vers lampe.
220v. 200w.max
J'ai un courant résiduel de 165v à la coupure avec le 11w.
56 v. Avec le 22w.
Ov.avec une ampoule 40w
0v. Aussi lorsque je mets les 2 extracteurs en parallèle.
Je pense qu'une résistance en parallèle ferait l'affaire
mais quelle valeur ?

Re: Extracteur wc commandé par détecteur

Posté : lun. 2 mars 2020 11:10
par flaschgordon
Bonjour à tous,
Ov.avec une ampoule 40w


S'agit t'il d'une ampoule à filament?
@+

Re: Extracteur wc commandé par détecteur

Posté : lun. 2 mars 2020 13:28
par RFco
Hello


Et sans ampoule, ça donne quel comportement??

@+

Re: Extracteur wc commandé par détecteur

Posté : dim. 8 mars 2020 20:10
par Josep
Bonjour
L'ampoule est 40w filament, ça marche aussi avec ampoule basse consommation et halogène mais pas avec led.
J'ai détourné le problème en allumant en même temps L'extracteur et l'éclairage du WC. Ça marche mais je ne suis pas satisfait car je n'ai pas résolu le problème.
Pour moi le détecteur a besoin d'une certaine intensité minimum pour que la coupure se fasse.