contacteur télémécanique
- sergejeand
- Nouveau
- Messages : 5
- Enregistré le : mar. 19 nov. 2019 16:36
- Contact :
contacteur télémécanique
Bonjour,
j'ai récupéré sur un mur de ma grange un vieux contacteur DRT télémécanique réf RA1-BB qui était en triphasé. (il restait les trois morceaux de fil d'entrée).
Je souhaite le réutiliser pour une pompe de piscine mono. J'arrive à avoir 220 V en sortie. Mais je ne sais pas câbler la bobine et le thermique.
Pouvez vous m'aider, ou me fournir un schéma , s'il vous plait.
Merci.
serge
j'ai récupéré sur un mur de ma grange un vieux contacteur DRT télémécanique réf RA1-BB qui était en triphasé. (il restait les trois morceaux de fil d'entrée).
Je souhaite le réutiliser pour une pompe de piscine mono. J'arrive à avoir 220 V en sortie. Mais je ne sais pas câbler la bobine et le thermique.
Pouvez vous m'aider, ou me fournir un schéma , s'il vous plait.
Merci.
serge
Re: contacteur télémécanique
Bonjour
A première vue vous n 'avez que le relais thermique ....
y a t -il le contacteur avec et quel est sa tension de bobine?
A+
A première vue vous n 'avez que le relais thermique ....
y a t -il le contacteur avec et quel est sa tension de bobine?
A+
- sergejeand
- Nouveau
- Messages : 5
- Enregistré le : mar. 19 nov. 2019 16:36
- Contact :
Re: contacteur télémécanique
Merci de votre réponse.
Oui il y le contacteur avec le relais. la tension de la bobine est 400V
Bonne journée .
serge
Oui il y le contacteur avec le relais. la tension de la bobine est 400V
Bonne journée .
serge
Re: contacteur télémécanique
Cela pourrais fonctionner pour votre pompe de piscine à condition que vous ayez du 400v de disponible pour commander ce contacteur?
Est-ce le cas?
Quelle est la puissance de la pompe? (réglage du thermique).
Est-ce le cas?
Quelle est la puissance de la pompe? (réglage du thermique).
- sergejeand
- Nouveau
- Messages : 5
- Enregistré le : mar. 19 nov. 2019 16:36
- Contact :
Re: contacteur télémécanique
Merci,
je n'ai pas de 400 v à proximité, mais mon installation est en triphasé. Quant à la pompe, il s'agit d'un moteur de 1000 w.
Je vais peut-être devoir acheter un autre contacteur !
C'est toujours agréable de trouver des gens disponibles et compétents.
merci beaucoup.
serge
je n'ai pas de 400 v à proximité, mais mon installation est en triphasé. Quant à la pompe, il s'agit d'un moteur de 1000 w.
Je vais peut-être devoir acheter un autre contacteur !
C'est toujours agréable de trouver des gens disponibles et compétents.
merci beaucoup.
serge
Re: contacteur télémécanique
j'ai juste oublié de vous demander comment vous vouliez piloter la pompe.
Avez vous un coffret électrique a proximité pour intégrer les protections?
Il faudra obligatoirement récupérer le triphasé pour la commande (au moins 2 phases !).
Avez vous un coffret électrique a proximité pour intégrer les protections?
Il faudra obligatoirement récupérer le triphasé pour la commande (au moins 2 phases !).
- sergejeand
- Nouveau
- Messages : 5
- Enregistré le : mar. 19 nov. 2019 16:36
- Contact :
Re: contacteur télémécanique
bonsoir,
j'ai un sectionneur sur la ligne. Mais il me faudra tirer environ 15 mètres de fil pour avoir deux phases.
Je vois qu'il ne semble pas possible de faire fonctionner ce contacteur avec seulement phase et neutre.
Merci et bonne soirée à vous .
serge
j'ai un sectionneur sur la ligne. Mais il me faudra tirer environ 15 mètres de fil pour avoir deux phases.
Je vois qu'il ne semble pas possible de faire fonctionner ce contacteur avec seulement phase et neutre.
Merci et bonne soirée à vous .
serge
- sergejeand
- Nouveau
- Messages : 5
- Enregistré le : mar. 19 nov. 2019 16:36
- Contact :
Re: contacteur télémécanique
Bonjour,
j'ai réussi (pour satisfaire ma curiosité) à faire coller la bobine avec une alim 220 V. Elle grogne et je n'ai pas le déclenchement. Il faut pour cela couper l'alimentation. Mais je sors bien en 220 V.
De toutes façons, j'ai acheté un interrupteur différentiel 220 V que j'ai installé, et tout fonctionne.
Je me demande encore si on peut faire fonctionner ce contacteur 380 en 220.
J'ai vu des sites ou il est dit que c'est possible ! Mais sur le net on trouve tout et le contraire.
En tous cas, un grand merci pour votre aide.
serge
j'ai réussi (pour satisfaire ma curiosité) à faire coller la bobine avec une alim 220 V. Elle grogne et je n'ai pas le déclenchement. Il faut pour cela couper l'alimentation. Mais je sors bien en 220 V.
De toutes façons, j'ai acheté un interrupteur différentiel 220 V que j'ai installé, et tout fonctionne.
Je me demande encore si on peut faire fonctionner ce contacteur 380 en 220.
J'ai vu des sites ou il est dit que c'est possible ! Mais sur le net on trouve tout et le contraire.
En tous cas, un grand merci pour votre aide.
serge
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: contacteur télémécanique
Bonjour,
Un contacteur tri peut parfaitement fonctionner en mono: si vous raccordez le neutre à G (bornes 1 et 2), il suffit de raccorder la phase amont en 3, de shunter entre le contact milieu du relais thermique et 5 et de raccorder la phase aval du relais à D. Ceci a pour but de ne pas faire déclencher la DPMM qui n'a d'ailleurs aucune utilité dans ce cas.
Pour la bobine, la tension de commande doit être inscrite dessus (mais sur d'anciens modèles elle peut être effacée). Evidemment, une bobine 400V ne fonctionnera pas correctement en 230...
Soit vous remplacez la bobine(mais il faut en trouver une avec une tension correcte) soit vous l'alimentez en DC à tension réduite (entre 1/3 et 1/2 de la tension AC, mais il faut faire des essais pour vérifier le collage correct et l'échauffement)
Cordialement
Un contacteur tri peut parfaitement fonctionner en mono: si vous raccordez le neutre à G (bornes 1 et 2), il suffit de raccorder la phase amont en 3, de shunter entre le contact milieu du relais thermique et 5 et de raccorder la phase aval du relais à D. Ceci a pour but de ne pas faire déclencher la DPMM qui n'a d'ailleurs aucune utilité dans ce cas.
Pour la bobine, la tension de commande doit être inscrite dessus (mais sur d'anciens modèles elle peut être effacée). Evidemment, une bobine 400V ne fonctionnera pas correctement en 230...
Soit vous remplacez la bobine(mais il faut en trouver une avec une tension correcte) soit vous l'alimentez en DC à tension réduite (entre 1/3 et 1/2 de la tension AC, mais il faut faire des essais pour vérifier le collage correct et l'échauffement)
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 80 invités