double disjoncteur général ?

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Avatar du membre
danko45
Assidu
Assidu
Messages : 28
Enregistré le : ven. 18 mars 2016 21:13

double disjoncteur général ?

Message par danko45 » mar. 5 nov. 2019 21:22

Bonjour a tous
Je viens d'emménager dans une nouvelle maison en triphasé donc je découvre doucement l'installation, toutefois je suis surpris de trouver "deux" disjoncteurs généraux, à quoi cela sert il ?

A coté du compteur linky dans le boitier de rue se trouve un disjoncteur 500mA triphasé 10-30 A avec interrupteur I/0 (comme les disjoncteurs de ligne classiques) et un plomb edf très récent.

Dans la maison juste avant les deux tableaux se trouve un autre disjoncteur avec bouton poussoir rouge et noir, réglé sur 300mA (on peut aussi positionner sur 50mA) et 3 vis en face de 25A chacune.
De ce second disjoncteur semblent partir deux alimentations vers deux tableaux distincts.

Je souhaite positionner un inventeur de source pour groupe électrogène, si je dois conserver ce second disjoncteur alors il faudra l'ouvrir (pas de plombs dessus) pour placer mon interrupteur avant les deux tableaux, y a s'il se chose de particulier à savoir si j'ouvre ce type de disjoncteur ? (Hormis de couper le courant à lautre disjoncteur avant... :-D )

Merci pour votre aide précieuse !

Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 6628
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie

Re: double disjoncteur général ?

Message par RFco » mar. 5 nov. 2019 21:36

hello


celui qui est dans la maison est la coupure d'urgence, comme il est en aval de celui placé à la rue, li n'appartient pas à ENEDIS, il est à toi et tu en fait ce que tu veux.

300mA c'est i diot, ça limite et en plus c'est un instantané , à remplacer par exemple par un interrupteur sectionneur 40A, bien vérifier que tous les circuits soient sous un 30mA


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...

Avatar du membre
danko45
Assidu
Assidu
Messages : 28
Enregistré le : ven. 18 mars 2016 21:13

Re: double disjoncteur général ?

Message par danko45 » mar. 5 nov. 2019 21:44

Merci pour votre réponse. Dans ce cas les vis de choix de l'amperage max ne servent donc pas ? Sur le disjoncteur principal de rue je ne vois pas de nombre d'indiqué en face de chaque phase dans la petite fenêtre, ou est donc gérée l'amperage max admissible physiquement sur le réseau ? Niveau compteur linky ?

Je vais donc retirer ce second disjoncteur pour y positionner mon interrupteur de groupe électrogène puis refaire mes deux tableaux qui contiennent encore des fusibles cartouche pour certains...et bien sur vérifier que les lignes sont bien sous 30mA

Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 6628
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie

Re: double disjoncteur général ?

Message par RFco » mar. 5 nov. 2019 22:26

C'est Linky qui gère.

Il faut un organe de coupure

un inverseur de sources n'en est pas un

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...

Avatar du membre
danko45
Assidu
Assidu
Messages : 28
Enregistré le : ven. 18 mars 2016 21:13

Re: double disjoncteur général ?

Message par danko45 » mer. 6 nov. 2019 21:09

Ok je vais installer les deux mais dans ce cas dans quel ordre les placer ?

EDF -> Interrupteur coupure -> inverser de source -> tableau

Ou

EDF -> inverseur de source-> interrupteur coupure -> tableau

Merci !

Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 6628
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie

Re: double disjoncteur général ?

Message par RFco » mer. 6 nov. 2019 21:13

enedis puis inter coupure, puis inverseur (pour moi)


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...

Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »