Re: telerupteur qui vibre
Posté : jeu. 10 oct. 2019 14:16
par Baboune73
Peut être juste un ressort cassé ou oublié ! (j fait référence à la gamme Odace entre autre)
Re: telerupteur qui vibre
Posté : jeu. 10 oct. 2019 17:46
par RFco
Baboune73 a écrit : ↑jeu. 10 oct. 2019 14:16
Peut être juste un ressort cassé ou oublié ! (j fait référence à la gamme Odace entre autre)
hello
je n'aime pas ce système
connais tu la gamme Gallery??
@+
Re: telerupteur qui vibre
Posté : jeu. 10 oct. 2019 19:47
par abyss
Hello,
Panne résolue...
Tu avais raison...j'en doutais pas en fait....j'ai mis un bouton poussoir à la place mais j'ai mis en L1 alors qu'il était écrit partout qu'il fallait brancher en L2. Le l2 faisait grésiller et empêchait l’extinction avec les autres boutons. Le L1...tout marche nickel.
Merci beaucoup pour tes conseils et ton suivi...A plus...
Re: telerupteur qui vibre
Posté : jeu. 10 oct. 2019 19:50
par RFco
content que cela soit résolu.
Peu importe les appellations, les compréhensions des noms des bornes, si c'est résolu, c'est le principal.
@+
Re: telerupteur qui vibre
Posté : lun. 14 oct. 2019 08:55
par Baboune73
connais tu la gamme Gallery??
Non je connaissais pas. je n'ai toujours installé que la gamme kallysta .
Mais effectivement les oublis peuvent être fréquent aussi avec se système! .
Mais pour son soucis je pensais que l 'erreur du constructeur pouvait provenir de ça.
Re: telerupteur qui vibre
Posté : lun. 14 oct. 2019 08:59
par RFco
Baboune73 a écrit : ↑lun. 14 oct. 2019 08:55
connais tu la gamme Gallery??
Non je connaissais pas. je n'ai toujours installé que la gamme kallysta .
Mais effectivement les oublis peuvent être fréquent aussi avec se système! .
Mais pour son soucis je pensais que l 'erreur du constructeur pouvait provenir de ça.
hello
Kallysta n'est plus au catalogue
@+