Deux phases dans une prise domestique...
Deux phases dans une prise domestique...
Bonjour,
Tout d'abord je préviens que je ne suis pas un pro, j'ai juste un BAC Electronique ^^
Alors voilà mon soucis : j'habite en appartement et j'ai viré mes radiateurs à eau pour les remplacer par de l'électrique. Je pense brancher mes nouveaux radiateurs sur les prises existantes. Hors pour l'un de mes radiateurs la prise la plus proche n'a jamais fonctionné. Je suis donc allé m'acheter un multimètre et je constate qu'il y a 230V entre phase-terre ; 230V entre neutre-terre et 0V entre phase-neutre ! Le câble arrive du mur et ne repart pas, je ne connais pas l'installation c'est bizarre tout ça... Est-ce que quelqu'un aurait une explication ou des tests à me faire faire ?
D'avance, merci de votre aide !
Tout d'abord je préviens que je ne suis pas un pro, j'ai juste un BAC Electronique ^^
Alors voilà mon soucis : j'habite en appartement et j'ai viré mes radiateurs à eau pour les remplacer par de l'électrique. Je pense brancher mes nouveaux radiateurs sur les prises existantes. Hors pour l'un de mes radiateurs la prise la plus proche n'a jamais fonctionné. Je suis donc allé m'acheter un multimètre et je constate qu'il y a 230V entre phase-terre ; 230V entre neutre-terre et 0V entre phase-neutre ! Le câble arrive du mur et ne repart pas, je ne connais pas l'installation c'est bizarre tout ça... Est-ce que quelqu'un aurait une explication ou des tests à me faire faire ?
D'avance, merci de votre aide !
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7013
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Deux phases dans une prise domestique...
hello
il faut savoir, déjà quelle est la protection associée au niveau du tableau et si il y a d'autres prises sous cette protection
@+
il faut savoir, déjà quelle est la protection associée au niveau du tableau et si il y a d'autres prises sous cette protection
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Deux phases dans une prise domestique...
Merci pour ta réponse, je vais regarder ça et je reviens vers vous !
Re: Deux phases dans une prise domestique...
Bonjour, en me préparant à tester les disjoncteurs je me suis aperçu que cette prise est en fait commandée par l'interrupteur de la lumière de la pièce ! C'est un interrupteur de type poussoir, il y en a 4 pour gérer cette lumière et c'est donc commandé par un relais dans le tableau. Voilà ce que je sais... Y-a-t-il possibilité de rendre cette prise normale ? Je n'ai pas réussi à voir ou se connecte son câble, quelqu'un sait comment est cablé ce type de montage en général ? Et si vous avez un schéma qui montre comment ça fonctionne ça m'intéresse aussi !
Merci !
Merci !
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7013
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Deux phases dans une prise domestique...
Bonjour,
soit c'est au tableau, soit au niveau d'un des boutons, du point de centre d'une boite de dérivation
@+
soit c'est au tableau, soit au niveau d'un des boutons, du point de centre d'une boite de dérivation
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Deux phases dans une prise domestique...
bonjour,
peut être que cette prise est commandée par le télérupteur ?
cette prise est câblée en 1,5 ou 2,5 mm² ?
cdlt
peut être que cette prise est commandée par le télérupteur ?
cette prise est câblée en 1,5 ou 2,5 mm² ?
cdlt
Re: Deux phases dans une prise domestique...
Bonjour, j'ai démonté un des boutons et il a effectivement deux câbles qui arrivent dessus ! L'un d'eux est peut-être la prise ? Normalement il devrait en avoir un seul directement relié au télérupteur c'est ça ?
Pour préciser j'ai deux câbles qui arrivent dans la boîte de l'interrupteur. Les deux fils noirs sont connectés au même endroit de l'interrupteur et les deux bleus ensemble aussi à leur emplacement sur l'interrupteur. Et les deux terres sont reliées avec un domino sans aucun contact avec l'interrupteur.
@Didier62 : tu me parles de la section des fils dans la prise ? (Genre diamètre du fil bleu ?)
Pour préciser j'ai deux câbles qui arrivent dans la boîte de l'interrupteur. Les deux fils noirs sont connectés au même endroit de l'interrupteur et les deux bleus ensemble aussi à leur emplacement sur l'interrupteur. Et les deux terres sont reliées avec un domino sans aucun contact avec l'interrupteur.
@Didier62 : tu me parles de la section des fils dans la prise ? (Genre diamètre du fil bleu ?)
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7013
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Deux phases dans une prise domestique...
hello
au point de commande, s'il n'y a que les fils branchés sur le poussoir alors, on n'a pas ce que l'on recherche
voir au niveau du tableau par exemple
@+
au point de commande, s'il n'y a que les fils branchés sur le poussoir alors, on n'a pas ce que l'on recherche
voir au niveau du tableau par exemple
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Deux phases dans une prise domestique...
Bonjour,
Désolé pour le temps de réponse ! J'ai décidé d'abandonner l'idée de brancher mon radiateur sur cette prise mais plutôt sur une autre ce sera plus esthétique
Merci à vous pour votre aide et à bientôt !
Désolé pour le temps de réponse ! J'ai décidé d'abandonner l'idée de brancher mon radiateur sur cette prise mais plutôt sur une autre ce sera plus esthétique
Merci à vous pour votre aide et à bientôt !
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 28 invités