Bonjour à tous !
J ai besoin de votre aide pour ne pas faire n importe quoi.
Avec mon voisin on s occupe un peu de tout dans l immeuble pour éviter les frais.
Mais la, je ne connais pas cette minuterie, c est une FINDER 14.01, lorsque l on appuie sur un poussoir, le voyant rouge s allume.
L Eclairage ne se coupe plus, il n y’a eu aucun travaux sur le circuit. Donc je pense qu’il faut changer la minuterie .
Est il possible de mettre une minuterie standard ?
Je voulais mettre une photo mais je n’Y arrive pas.
Merci à vous
J ai besoin de votre aide pour ne pas faire n importe quoi.
Avec mon voisin on s occupe un peu de tout dans l immeuble pour éviter les frais.
Mais la, je ne connais pas cette minuterie, c est une FINDER 14.01, lorsque l on appuie sur un poussoir, le voyant rouge s allume.
L Eclairage ne se coupe plus, il n y’a eu aucun travaux sur le circuit. Donc je pense qu’il faut changer la minuterie .
Est il possible de mettre une minuterie standard ?
Je voulais mettre une photo mais je n’Y arrive pas.
Merci à vous
Re: Minuterie Finder 14.01
Bonjour
comment est -elle règlée ?
comment est -elle règlée ?
Re: Minuterie Finder 14.01
Bonjour
Le pivot du haut à gauche , celui en dessous vers la droite.
La molette et tournée à fond (dans le sens horaire)
Il y a 5 bouton poussoir.
J ai essayé de mettre une minuterie « normalement « mais quand j appli sur un inter rien ne se passe. Si je mets la minuterie en forcé ça s allume.
Le pivot du haut à gauche , celui en dessous vers la droite.
La molette et tournée à fond (dans le sens horaire)
Il y a 5 bouton poussoir.
J ai essayé de mettre une minuterie « normalement « mais quand j appli sur un inter rien ne se passe. Si je mets la minuterie en forcé ça s allume.
- parental25
- De passage
- Messages : 94
- Enregistré le : mar. 19 sept. 2017 04:08
- Contact :
Re: Minuterie Finder 14.01
salut
est ce que le type de câblage existant a été reporté sur la nouvelle minuterie
il y a 2 types de câblage le 3 fils: neutre au bouton poussoir et le 4 fils phase au bouton poussoir
est ce que le type de câblage existant a été reporté sur la nouvelle minuterie
il y a 2 types de câblage le 3 fils: neutre au bouton poussoir et le 4 fils phase au bouton poussoir
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7013
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Minuterie Finder 14.01
helloparental25 a écrit : ↑sam. 31 août 2019 17:16 salut
est ce que le type de câblage existant a été reporté sur la nouvelle minuterie
il y a 2 types de câblage le 3 fils: neutre au bouton poussoir et le 4 fils phase au bouton poussoir
les minuteries électroniques actuelles reconnaissent automatiquement le type de câblage, ok, les mécaniques ne le font pas
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- parental25
- De passage
- Messages : 94
- Enregistré le : mar. 19 sept. 2017 04:08
- Contact :
Re: Minuterie Finder 14.01
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Re: Minuterie Finder 14.01
Bonjour !
J y ai passé ma journée mais j ai réussi !
Et je peux vous dire que je me sens nul !!
Tout d abord j ai testé le Finder et la minuterie , j ai pris les 2 sur un autre tableau ( les cages d escaliers sont faite de la même façon)
Tout fonctionné.
Donc j ai remis la minuterie et là rien ne marche.
Je suis allé acheter une minuterie, je remonte et rien du tout. Je me suis dis, il faut juste inverser les fils , j ai dû me tromper. Je teste et boum !!
Je rebranche comme la première fois.
Là je comprends pas et soudain je vois que sur le côté de la minuterie il y a 2 modes (3 ou 4). Je trouve en position 3 et là ca fonctionne !
Petit problème, 1 journée !
Au moins j ai appris un truc !
Merci à vous
J y ai passé ma journée mais j ai réussi !
Et je peux vous dire que je me sens nul !!
Tout d abord j ai testé le Finder et la minuterie , j ai pris les 2 sur un autre tableau ( les cages d escaliers sont faite de la même façon)
Tout fonctionné.
Donc j ai remis la minuterie et là rien ne marche.
Je suis allé acheter une minuterie, je remonte et rien du tout. Je me suis dis, il faut juste inverser les fils , j ai dû me tromper. Je teste et boum !!
Je rebranche comme la première fois.
Là je comprends pas et soudain je vois que sur le côté de la minuterie il y a 2 modes (3 ou 4). Je trouve en position 3 et là ca fonctionne !
Petit problème, 1 journée !
Au moins j ai appris un truc !
Merci à vous
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7013
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Minuterie Finder 14.01
hello
NON
Tu n'est pas nul.
Tu a appris, seulement appris.
Rien de plus.
Je n'ai pas répondu avant, laissant ceux/celui ayant eu le bon indice menant vers la solution répondre avant moi, indice que j'ai seulement souligné dans ma réponse.
Je n'aime pas donner une réponse "clés-en-mains" même quand j'ai tout de suite la réponse (ce qui n'était pas le cas en l'occurrence car les minuteries mécaniques ne sont plus "légion")
Bref, tout ce qu'il y a à dire, c'est
tu a LA solution, c'est génial,, content.
@+
NON
Tu n'est pas nul.
Tu a appris, seulement appris.
Rien de plus.
Je n'ai pas répondu avant, laissant ceux/celui ayant eu le bon indice menant vers la solution répondre avant moi, indice que j'ai seulement souligné dans ma réponse.
Je n'aime pas donner une réponse "clés-en-mains" même quand j'ai tout de suite la réponse (ce qui n'était pas le cas en l'occurrence car les minuteries mécaniques ne sont plus "légion")
Bref, tout ce qu'il y a à dire, c'est
tu a LA solution, c'est génial,, content.
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 57 invités