Bonjour,

Je souhaiterais installer ce type de module dans mon tableau pour une gestion de mes radiateur en fil pilote depuis une plateforme domotique que j'ai mis en place.

Seulement dans la documentation technique il est noté de protéger ce module par un disjoncteur 1A et sur le coté du module il est noté qu'il ne supporte pas un intensité de plus de 0,6A.

Le problème c'est que je ne trouve pas de disjoncteur en dessous des 2A , peut-il convenir de mettre ce type de disjoncteur sur le module ?

J'avais aussi une question sur le type de branchement dans le tableau, je le branche avec un peigne sur qui vient de la rangé qui est lui même connecté au différentiel, est-ce suffisant ? Ou dois-je mettre un autre disjoncteur entre les deux ?

Merci de votre aide,

Pour la doc du module elle est ici : https://www.planete-domotique.com/notic ... .0_fra.pdf
Avatar du membre
Baboune73
Assidu
Assidu
Messages : 240
Enregistré le : lun. 10 déc. 2018 10:21
Contact :

Re: Module Din en 1A ou en trouver ?

Message par Baboune73 »

bonjour
oui une protection 2A peut convenir. Vous pouvez vous servir du peigne de repartition mais attention pour les fils pilotes il faudrait qu'il soit sous le même differentiel que la puissance des radiateurs.
Avatar du membre
Micktoon
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : mer. 6 févr. 2019 10:40
Contact :

Re: Module Din en 1A ou en trouver ?

Message par Micktoon »

Bonjour Baboune73,

Ok pour le différentiel c'est pas trop un problème comme j'en ai qu'un seul dans mon tableau de répartition tous mes disjoncteurs doivent être connecté à celui là, je vérifierais au cas ou quand même.

Ça m'arrange bien de pouvoir le mettre sous un disjoncteur 2A parce qu'il est impossible de trouver des disjoncteurs 1A dans le public, il y a chez Rexel, mais pas possible d'aller chez eux.

Merci encore,
Avatar du membre
parental25
De passage
De passage
Messages : 94
Enregistré le : mar. 19 sept. 2017 04:08
Contact :

Re: Module Din en 1A ou en trouver ?

Message par parental25 »

erreur
Avatar du membre
Micktoon
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : mer. 6 févr. 2019 10:40
Contact :

Re: Module Din en 1A ou en trouver ?

Message par Micktoon »

De quoi @parental25 ?
Avatar du membre
Micktoon
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : mer. 6 févr. 2019 10:40
Contact :

Re: Module Din en 1A ou en trouver ?

Message par Micktoon »

Bon du coup le module à lâché derrière le 2A, ce que je ne comprend pas vu qu'il était seul derrière le 2A.

Pourtant il est branché depuis un 2A ampères qui lui est branché sur le réseaux

Image

Image

Image
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3405
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Module Din en 1A ou en trouver ?

Message par Carminas »

Bonsoir

On en trouve sans problème chez Hager sur internet en faisant une recherche sur MFN701 ou MFS701
Exemple :
https://www.domomat.com/1263-disjoncteu ... fn701.html
https://www.domomat.com/1262-disjoncteu ... fs701.html
mais il y en a bien d'autres.

Mais je pense que de toute façon un 2A conviendra également
Carminas
Avatar du membre
Micktoon
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : mer. 6 févr. 2019 10:40
Contact :

Re: Module Din en 1A ou en trouver ?

Message par Micktoon »

Oui je les ai vu sur Rexell aussi, il faudrait que je vois pour en acheter un. Le 2A c'est enclenchée tout à l'heure et le module à cramé du coup il ne fonctionne plus.

Mais je ne comprend pas pourquoi vu qu'il n'y avait que le fil pilote de connecté dessus ainsi que la phase et le neutre qui venait du 2A comme c'est sur la photo
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3405
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Module Din en 1A ou en trouver ?

Message par Carminas »

Si cela a cramé, je pencherais plutôt pour un court-circuit ?

C'est quoi la notice de raccordement ?
Carminas
Avatar du membre
Micktoon
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : mer. 6 févr. 2019 10:40
Contact :

Re: Module Din en 1A ou en trouver ?

Message par Micktoon »

Oui c'est fort possible, mais déjà je trouve légèrement bizarre que dans mon installation le différentiel ne protège pas toute l'installation.

Pour la doc du module elle est ici : https://www.planete-domotique.com/notic ... .0_fra.pdf

Sur la doc c'est noté qu'il faut protéger le module avec sa sortie à lui protégé par un 1A, ce que j'ai fais avec un 2A. Le module a tenu 30/40 minutes et à fait sauter le 2A.

Pourtant il n'y avait que le fil pilote et la phase et le neutre de branché dessus.