Module Din en 1A ou en trouver ?

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Avatar du membre
parental25
Assidu
Assidu
Messages : 94
Enregistré le : mar. 19 sept. 2017 04:08

Re: Module Din en 1A ou en trouver ?

Message par parental25 » ven. 8 févr. 2019 17:58

Micktoon a écrit :
jeu. 7 févr. 2019 10:07
De quoi @parental25 ?
salut
erreur de ma part la réponse ne concernait pas ce sujet

Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3043
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34

Re: Module Din en 1A ou en trouver ?

Message par Carminas » ven. 8 févr. 2019 20:45

Bonsoir

Et au niveau du radiateur, il n'y aurait pas inversion de la phase et du fil pilote ?
Carminas

Avatar du membre
Micktoon
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : mer. 6 févr. 2019 10:40

Re: Module Din en 1A ou en trouver ?

Message par Micktoon » sam. 9 févr. 2019 00:14

C'est que je me suis demandé justement il faut que je regarde ça, mais quand j'ai regardé au niveaux de tout les fils pilotes je n'ai aucune tension dans les fils je suis à 0v

Du coup je ne pense pas, mais il faut que je regarde sur tout les radiateurs.

Il y aurait un moyen simple de voir qu'elle fils pilote appartient à quel radiateur ?

Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3043
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34

Re: Module Din en 1A ou en trouver ?

Message par Carminas » sam. 9 févr. 2019 00:16

Plusieurs solutions :
- Utiliser un multimètre en position ohmètre
- Mettre 230V sur un fil pilote et voir quel radiateur bascule en Eco
Carminas

Avatar du membre
Baboune73
Passionné
Passionné
Messages : 136
Enregistré le : lun. 10 déc. 2018 10:21

Re: Module Din en 1A ou en trouver ?

Message par Baboune73 » jeu. 14 févr. 2019 09:05

Micktoon a écrit :
ven. 8 févr. 2019 10:13
mais déjà je trouve légèrement bizarre que dans mon installation le différentiel ne protège pas toute l'installation.
De visu , il a bien l'air de tout protéger.
Avez vous fait le test differentiel?

Avatar du membre
Micktoon
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : mer. 6 févr. 2019 10:40

Re: Module Din en 1A ou en trouver ?

Message par Micktoon » jeu. 21 févr. 2019 10:16

Bonjour Baboune73,

Oui j'ai bien fais le test, j'ai même changer les radiateurs. Le module a tenu beaucoup plus longtemps, mais disjoncte quand même au bout d'un moment et le module du coup crame.

Avatar du membre
Baboune73
Passionné
Passionné
Messages : 136
Enregistré le : lun. 10 déc. 2018 10:21

Re: Module Din en 1A ou en trouver ?

Message par Baboune73 » jeu. 21 févr. 2019 16:16

Le module crame !!!. une vérification avec une pince ampèremétrique s'avère nécessaire. A mon avis un des fils pilote n 'est pas branché en fil pilote.
Avez vous essayé de piloté qu'un seul radiateur?

Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 6620
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie

Re: Module Din en 1A ou en trouver ?

Message par RFco » jeu. 21 févr. 2019 23:23

hello


un produit demandant une protection par un 1A, je me marre (que fait-il si ce n'est qu'être un bête interrupteur, la puissance ne passe pas pas sa protection, sauf ""s'il n'autorise un pouvoir de coupure au plus égal à la préconisation de sa protection")


Pour une VMC la norme demande un 2A (cherchez l'erreur, évidente)


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...

Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 6620
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie

Re: Module Din en 1A ou en trouver ?

Message par RFco » jeu. 21 févr. 2019 23:25

certains modules autorisent 500W (et encore selon le type de source)


Ca fait combien d'ampères????? (sous 230V bien entendu, si c'est bien la tension délivrée)
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...

Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »