J''ai acheté un interrupteur poussoir lumineux de la gamme odace de chez Schneider. La référence de cet interrupteur est s520276. Il est équipé d'un voyant lumineux référence s520292. Je veux l'utiliser pour mon éclairage extérieur et donc que le voyant soit allumé quand la lumière extérieur est allumée. Hors aujourd'hui j'ai l'inverse qui se produit, et même en inversant les fils ça ne change rien. Ca reste allumé quand l'éclairage est éteint. ça fait 1 semaine que je cherche, et je ne trouve pas. Existe-t-il une solution pour inverser l'allumage de ce témoin lumineux?
J''ai acheté un interrupteur poussoir lumineux de la gamme odace de chez Schneider. La référence de cet interrupteur est s520276. Il est équipé d'un voyant lumineux référence s520292. Je veux l'utiliser pour mon éclairage extérieur et donc que le voyant soit allumé quand la lumière extérieur est allumée. Hors aujourd'hui j'ai l'inverse qui se produit, et même en inversant les fils ça ne change rien. Ca reste allumé quand l'éclairage est éteint. ça fait 1 semaine que je cherche, et je ne trouve pas. Existe-t-il une solution pour inverser l'allumage de ce témoin lumineux?
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7013
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Interrupteur lumineux Schneider Odace
hello
il faut que ce voyant soit raccordé entre le neutre et le retour lampe, pas entre le retour lampe et la phase
@+
il faut que ce voyant soit raccordé entre le neutre et le retour lampe, pas entre le retour lampe et la phase
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Interrupteur lumineux Schneider Odace
Ca je sais, sauf que voici la photo du témoin lumineux
Il n'y a pas de quoi inverser quoi que ce soit
Il n'y a pas de quoi inverser quoi que ce soit
- parental25
- De passage
- Messages : 94
- Enregistré le : mar. 19 sept. 2017 04:08
- Contact :
Re: Interrupteur lumineux Schneider Odace
salut
en attente des photos
il semble que ce ne soit pas le bon modèle de voyant.
en attente des photos
il semble que ce ne soit pas le bon modèle de voyant.
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7013
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Interrupteur lumineux Schneider Odace
remplacer le voyant 520292 par un 520291
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Interrupteur lumineux Schneider Odace
c'est le modèle fournis de base donc faut que je rachète encore un truc. mal foutu cette histoire.parental25 a écrit : ↑mar. 29 janv. 2019 21:48 salut
en attente des photos
il semble que ce ne soit pas le bon modèle de voyant.
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7013
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Interrupteur lumineux Schneider Odace
Pirouli a écrit : ↑mar. 29 janv. 2019 22:06c'est le modèle fournis de base donc faut que je rachète encore un truc. mal foutu cette histoire.parental25 a écrit : ↑mar. 29 janv. 2019 21:48 salut
en attente des photos
il semble que ce ne soit pas le bon modèle de voyant.
il est marqué comme étant lumineux, pas marqué comme étant à voyant
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Interrupteur lumineux Schneider Odace
Peut tu définir sur quel borne de l'interrupteur le voyant se clipse (N-2, N-1, ou...)
Apres sur certain voyant clipser il suffit d'inverser la phase et le retour dans l'inter ou de se servir de la borne 2 .
Car si je comprends bien le voyant est allumé quand les lampes sont éteintes et inversement?
Apres sur certain voyant clipser il suffit d'inverser la phase et le retour dans l'inter ou de se servir de la borne 2 .
Car si je comprends bien le voyant est allumé quand les lampes sont éteintes et inversement?
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7013
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Interrupteur lumineux Schneider Odace
bonjour
le voyant dont j'ai donné la référence est un voyant filaire contrairement à celui que tu a qui est à clipser.
fiche produit
@+
le voyant dont j'ai donné la référence est un voyant filaire contrairement à celui que tu a qui est à clipser.
fiche produit
@+