puissance electrique
- petitbiscuit
- Nouveau
- Messages : 6
- Enregistré le : mer. 28 nov. 2018 13:16
- Contact :
puissance electrique
Bonjour,
je compte acheter un nettoyeur haute pression triphasé pour une utilisation professionnelle, le moteur fait 12 cv (9.2kw) mais mon installation en câble est du 5g2.5 et prise et disjoncteur 20a
mon revendeur me dit que c'est un peu juste, est ce que juste une modification du disjoncteur peux aller ou alors faut tous changer ?
Merci
je compte acheter un nettoyeur haute pression triphasé pour une utilisation professionnelle, le moteur fait 12 cv (9.2kw) mais mon installation en câble est du 5g2.5 et prise et disjoncteur 20a
mon revendeur me dit que c'est un peu juste, est ce que juste une modification du disjoncteur peux aller ou alors faut tous changer ?
Merci
Re: puissance electrique
Bonsoir
20A en triphasé c'est 14kW.
Donc pour moi cela semblerait convenir.
Mais je ne suis pas un spécialiste de ce genre d'usage
20A en triphasé c'est 14kW.
Donc pour moi cela semblerait convenir.
Mais je ne suis pas un spécialiste de ce genre d'usage
Carminas
- petitbiscuit
- Nouveau
- Messages : 6
- Enregistré le : mer. 28 nov. 2018 13:16
- Contact :
Re: puissance electrique
si je compte
12cv x 736 = 8832w
8832w / 380v = 23.2a
est ce que mon calcul est bon ??
si j'ai bon ca fait court alors quesque je peux faire ?
12cv x 736 = 8832w
8832w / 380v = 23.2a
est ce que mon calcul est bon ??
si j'ai bon ca fait court alors quesque je peux faire ?
Re: puissance electrique
Le calcul de la puissance en tri c'est P = U x I x rac(3)
Donc I = P / ( U x rac(3) )
Dans votre cas :
I = 8832 / (400 x 1,732) =12,7 A
Donc I = P / ( U x rac(3) )
Dans votre cas :
I = 8832 / (400 x 1,732) =12,7 A
Carminas
- parental25
- De passage
- Messages : 94
- Enregistré le : mar. 19 sept. 2017 04:08
- Contact :
Re: puissance electrique
salut
c'est le disjoncteur 20 A qui risque de poser problème s'il n'est pas en courbe D.
c'est le disjoncteur 20 A qui risque de poser problème s'il n'est pas en courbe D.
- petitbiscuit
- Nouveau
- Messages : 6
- Enregistré le : mer. 28 nov. 2018 13:16
- Contact :
Re: puissance electrique
ok je viens de regarder la différence entre un c et d, j'ai compris je regarde demain ce que j'ai
Merci
Merci
- petitbiscuit
- Nouveau
- Messages : 6
- Enregistré le : mer. 28 nov. 2018 13:16
- Contact :
Re: puissance electrique
Ducoup le disjoncteur c'est un scheider dt40 d 20a
- vincebzh56
- Assidu
- Messages : 120
- Enregistré le : dim. 21 janv. 2018 17:01
- Contact :
Re: puissance electrique
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 33 invités