Bonjour
Je viens d'acheter une machine à bois dans son jus sans possibilité d'essayer
Le moteur fonctionne en 220 ou 380
Je n'ai pas de tri-phasé à la maison
comment dois-je brancher ?
voici la photo :
https://www.cjoint.com/c/IAum5HzSHeY
Merci pour votre aide
Moteur 220 ou 380
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite
- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Moteur 220 ou 380
Bonjour,
Votre moteur est triphasé et donc même couplé en 220 il ne peut pas marcher sur le monophasé 220.
Si le moteur est surdimensionné, mais vous ne dites pas la puissance ?, par rapport la puissance nécessaire, mais vous ne dites pas non plus quelle est cette machine à bois ?, vous pouvez peut être adapter un condensateur.
Si le couple de démarrage esst important il vous faudra soit acheter un moteur monophasé de puissance et de vitesse identique ou soit adapter un convertisseiur variateur ce qui risque de vous coûter 3 fois le prix de votre machine qui à voir l'état de corrozion du moteur n'est pas de sa première jeunesse.
Votre moteur est triphasé et donc même couplé en 220 il ne peut pas marcher sur le monophasé 220.
Si le moteur est surdimensionné, mais vous ne dites pas la puissance ?, par rapport la puissance nécessaire, mais vous ne dites pas non plus quelle est cette machine à bois ?, vous pouvez peut être adapter un condensateur.
Si le couple de démarrage esst important il vous faudra soit acheter un moteur monophasé de puissance et de vitesse identique ou soit adapter un convertisseiur variateur ce qui risque de vous coûter 3 fois le prix de votre machine qui à voir l'état de corrozion du moteur n'est pas de sa première jeunesse.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Re: Moteur 220 ou 380
C'est un combiné kity avec scie circulaire, dégau, mortaiseuse
Autre image avec les caractéristiques du moteur
https://www.cjoint.com/c/IAurSmTF3HY
Autre image avec les caractéristiques du moteur
https://www.cjoint.com/c/IAurSmTF3HY
Re: Moteur 220 ou 380
Bonsoir, vous pouvez aussi essayer un variateur de fréquence, entrée mono et sortie en tri.