Tension aux bornes d'un interrupteur ?

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
Avatar du membre
Zebul0n
De passage
De passage
Messages : 54
Enregistré le : mar. 23 oct. 2018 18:55
Localisation : Ile de France
Contact :

Tension aux bornes d'un interrupteur ?

Message par Zebul0n »

Hello,

Sur une installation domestique saine en 230V monophasé, comportant une lampe commandée par un interrupteur.
Si l'inter. est ouvert, on doit trouver à ses bornes : 230V
Si l'inter. est fermé, on doit trouver à ses bornes : 0V
Ok?

Quelle tension doit on trouver aux bornes de l'interrupteur ouvert, si la lampe qu'il commande est grillée ou absente (=circuit ouvert au niveau de la lampe) ?

Merci.

@+

Zebulon.
:?: :arrow: :idea: :-D
Avatar du membre
parental25
De passage
De passage
Messages : 94
Enregistré le : mar. 19 sept. 2017 04:08
Contact :

Re: Tension aux bornes d'un interrupteur ?

Message par parental25 »

salut
pas ok pour la tension entre les 2 bornes inter ouvert, tout cela dépend de ce qu'il y a à la douille.
on ne trouvera pas le même tension si il y a une lampe à filament ou une lampe led direct 230 volts ou si il y a un transfo
même sans lampe les 2 fils libres, on trouvera 0 volt avec un C.A.T.
on n'est pas sur d'avoir 0 volts avec un testeur numérique
Avatar du membre
cedrikkk13
Assidu
Assidu
Messages : 181
Enregistré le : lun. 10 avr. 2017 21:20
Contact :

Re: Tension aux bornes d'un interrupteur ?

Message par cedrikkk13 »

Bonsoir, c'est le genre de question que j'aime bien poser.. content que d'autres les posent aussi ; )
Surtout que j'ai déjà réfléchi à la question... car ça peut aider en dépannage.
Alors moi je dirai:
Tension au borne de l'inter: 230v si inter ouvert et que la lampe n'est pas grillée, ni fil coupée
Tension au borne de l'inter: 0V si inter fermé.

Si la lampe est grillée ou fil sectionné, la tension "ne peut plus passer" et donc on trouve dans tous les cas 0v.

Par contre je ne suis pas daccord avec la réponse de parental. On trouvera 230v avec inter ouvert quelque soit le récepteur (en effet il n' y a aps de chute de tension, car pas de courant circulant) à part pour le cas du transfo où j'ai un doute.

Néanmoins je peux faire erreur ;-)
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Tension aux bornes d'un interrupteur ?

Message par Didier62 »

bonjour,
Zebul0n a écrit : lun. 17 déc. 2018 23:35
Quelle tension doit on trouver aux bornes de l'interrupteur ouvert, si la lampe qu'il commande est grillée ou absente (=circuit ouvert au niveau de la lampe) ?

si il n'y a pas de la lampe sur la douille , il y a 0v que l'inter soit ouvert ou fermé

cdlt
Avatar du membre
Zebul0n
De passage
De passage
Messages : 54
Enregistré le : mar. 23 oct. 2018 18:55
Localisation : Ile de France
Contact :

Re: Tension aux bornes d'un interrupteur ?

Message par Zebul0n »

Hello,

En fait, sans lampe connectée, je m'attendais à trouver 0V aux bornes de l'interrupteur ouvert et je trouve 140V avec un multimètre de poche Mastech MS8216 ! :shock:
Il s'agit d'un couloir avec 2 vieux inter temporisés "Coupatan" (système à ventouse! :-D ) sans va-et-vient commandant une lampe à incandescence 75W.

Image

J'ai refait une mesure aux bornes d'un inter de salle de bain commandant 2 appliques LED.
Après retrait des 2 lampes, j'ai 155V aux bornes de l'inter ouvert ! :shock:

Je ne sais pas comment expliquer ces tensions...
C'est mon multimètre de poche qui déc0nne ???

@+

Zebulon.
:?: :arrow: :idea: :-D
Avatar du membre
pansonic
Assidu
Assidu
Messages : 267
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
Localisation : Sud de la France
Contact :

Re: Tension aux bornes d'un interrupteur ?

Message par pansonic »

Bonjour,
Une tension ne se prend qu'entre une phase et un neutre. Sur un inter vous trouvez une phase et un retour lampe, ce n'est pas un neutre, vous trouverez peut être une tension mais la mesure n'est pas valable. Prenez plutôt votre mesure aux 2 bornes de votre ampoule, là vous aurez une tension correcte.
Avatar du membre
Zebul0n
De passage
De passage
Messages : 54
Enregistré le : mar. 23 oct. 2018 18:55
Localisation : Ile de France
Contact :

Re: Tension aux bornes d'un interrupteur ?

Message par Zebul0n »

Donc la seule chose qu'on puisse déduire en mesurant la tension aux bornes d'un interrupteur ouvert:
. 230V : lampe OK (quelle que soit sa technologie)
. toute autre valeur : lampe KO (ou absente, ou fil coupé...)
?

Mais pourquoi n'obtient on pas 0V ? C'est quand même bizarre, non ? :-o
C'est dû aux multimètres numériques ?
A mon multimètre de poche d'entrée de gamme en particulier ?

Si vous faites le test avec des multimètres pros, vous avez aussi ces tensions bizarres, non nulles, aux bornes d'un inter sur circuit d'éclairage dépourvu de lampe (ou grillée, ou fil coupé...) ??? :shock:

Ca me démange les neurones cette histoire... [thinking]

@+

Zebulon.
:?: :arrow: :idea: :-D
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7013
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Tension aux bornes d'un interrupteur ?

Message par RFco »

hello


honnêtement, je n'ai jamais pris ce type de mesures

si j'y pense, je le ferais demain avec chacun de mes multimètres (j'en ai 4 ou 5)


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Zebul0n
De passage
De passage
Messages : 54
Enregistré le : mar. 23 oct. 2018 18:55
Localisation : Ile de France
Contact :

Re: Tension aux bornes d'un interrupteur ?

Message par Zebul0n »

Après quelques recherches, j'ai trouvé ce lien technique très intéressant (calculs à l'appui!):

https://docs.google.com/file/d/0B5sz-HX ... y=CInvvtsO

En bref:
-Les tensions aberrantes sont dûes à des courants fantômes (capacitifs).
-Les multimètres numériques ne conviennent pas pour des mesures sans charge.
-Il faudrait un multimètre à faible impédence.

@RFco
Donc si j'ai bien compris, tu trouveras pour un même inter ouvert, sur un circuit sans lampe, des tensions différentes selon l'impédence de tes différents multimètres.
Si l'un d'eux est à faible impédence, tu devrais trouver une tension proche de zéro.
Apparamment, certains multimètres ont une touche "Low z" dédiée pour ce type de mesure où la très grande impédence habituelle des multimètres numériques fausse les mesures.

Le suspens va être insoutenable d'ici la publication des résultats ! :-D

@+

Zebulon.
:?: :arrow: :idea: :-D
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7013
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Tension aux bornes d'un interrupteur ?

Message par RFco »

Zebul0n a écrit : jeu. 20 déc. 2018 00:32
Apparamment, certains multimètres ont une touche "Low z" dédiée pour ce type de mesure où la très grande impédence habituelle des multimètres numériques fausse les mesures.

Le suspens va être insoutenable d'ici la publication des résultats ! :-D

@+

Zebulon.
hello



et pas qu'apparemment, au moins un de mes appareils a cette fonction.


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 32 invités