Page 1 sur 1

Remplacement vieux télérupteur

Posté : sam. 24 nov. 2018 16:55
par Zalca
Bonjour,

Je dois changer ce telerupteur qui contrôle 2 points lumineux via 3 poussoirs.

Malgré mes recherches, j'avoue être un peu perdu sur le type de branchement actuel et surtout le modèle avec lequel je peux le remplacer...

Auriez vous des conseils à me donner ?

Merci d'avance !

Image

Re: Remplacement de

Posté : sam. 24 nov. 2018 17:26
par RFco
hello


montage avec neutre au poussoir


le marron est la phase
les orange sont les retours poussoirs
le blanc est le retour lampes



@+

Re: Remplacement vieux télérupteur

Posté : sam. 24 nov. 2018 17:33
par RFco

Re: Remplacement vieux télérupteur

Posté : sam. 24 nov. 2018 17:59
par Zalca
Merci infiniment !

Comment cabler sur le modèle Legrand ? Je dois refaire un pont avec la phase ?

Re: Remplacement vieux télérupteur

Posté : sam. 24 nov. 2018 18:58
par RFco
simple

oui il faut faire un pont


marron en 1 et A1
oranges en A2
blanc en 2


@+

Re: Remplacement vieux télérupteur

Posté : mar. 4 déc. 2018 12:39
par Zalca
Malheureusement il semble que le modèle que vous me conseillez a été remplacé par celui là :
Image

Du coup que deviennent les branchements ?

Re: Remplacement vieux télérupteur

Posté : mar. 4 déc. 2018 15:58
par RFco
bonjour


ce modèle ne convient pas car il faut avoir la phase aux poussoirs


donc par exemple FINDER 26.01 : https://www.findernet.com/fr/france/pro ... 6?filters=[{%22classId%22:62,%22position%22:0,%22id%22:381},{%22classId%22:61,%22position%22:1,%22id%22:374}]



@+

Re: Remplacement vieux télérupteur

Posté : sam. 8 déc. 2018 13:15
par Zalca
Ça marche parfaitement !

Merci beaucoup !

Re: Remplacement vieux télérupteur

Posté : sam. 2 oct. 2021 15:44
par djoulanne
Bonjour !
Je tombe sur votre post car j'ai le mm problème... Mais je ne comprends pas ce que vous avez fait comme pont...
Merci pour votre aide !
Anne