Bonjour,
Je viens vers vous pour vous demander votre aide pour essayer de trouver une solution à mon problème.
Voilà le problème :
Je tiens un hôtel et mes chambres sont équipées de boitier à carte magnétique pour allumer l'électricité en chambre comme beaucoup d’hôtels maintenant. Lors des travaux il y a maintenant 9 mois nous avons fait le choix de mettre un tableau électrique par chambre pour que le client s'il fait disjoncter quelque chose ne soit pas à demander à la réception de rallumer l’électricité. Et c'est la que démarre le problème... pour que le système de carte fonctionne si j'ai bien compris il faut un Contacteur (dans notre cas le Hager ESC240) mais celui-ci fais un bruit de bourdonnement continu lorsqu'on allume l’électricité en chambre avec la carte. Il y a bien la solution de passer sur le modèle de contacteur silencieux Hager ESC240S mais à 60 euros unité sachant que les miens sont neufs... Je ne suis pas chaud.
Y a-t-il un moyen d'inverser le bruit, que celui-ci bourdonne quand l'électricité est éteinte ? Ou une autre solution ?
Merci de votre aide.
Problème Contacteur Bourdonnement.
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7012
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Problème Contacteur Bourdonnement.
bonjour
si les contacteurs bourdonnent, mis à part
1) les remplacer par des silencieux ou autre système type bistable
2) les déporter
je ne voit pas trop d'autre solution
@+
si les contacteurs bourdonnent, mis à part
1) les remplacer par des silencieux ou autre système type bistable
2) les déporter
je ne voit pas trop d'autre solution
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Problème Contacteur Bourdonnement.
Bonjour
Et pas certain qu'un silencieux résolve le problème.
Pour moi c'est le "clac" du contact qui s'enclenche qui est silencieux, pas forcément la bobine sous tension.
Vérifier quand même le serrage des fils sur le contacteur.
Et pas certain qu'un silencieux résolve le problème.
Pour moi c'est le "clac" du contact qui s'enclenche qui est silencieux, pas forcément la bobine sous tension.
Vérifier quand même le serrage des fils sur le contacteur.
Carminas
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités