Bonjour,
Sur mon tableau de répartition avec alimentation verticale,il y à
1 ID 63A type A et 2 ID type 40 AC
pour l'installation d'un parafoudre f'aut'il qu'il soit associé également à 1 ID 63 A du fait qu'il y en à déja un sur le tableau
ou un ID 40 A type A ou AC est 'il dans les normes d'installations je n'ai pas trouvé .
Merci pour vos réponses
parafoudre
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7013
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: parafoudre
hello
je ne voit pas trop le problème
un parafoudre s'installe en amont de toutes les protections du tableau donc juste en aval du DB.
@+
je ne voit pas trop le problème
un parafoudre s'installe en amont de toutes les protections du tableau donc juste en aval du DB.
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: parafoudre
Re-Bonjour RFco,
Merci pour la réponse, ce qui m'interpellai c'était l'ID 63 A par rapport aux schémas ou photos que j'ai consulté
sur les tableaux de répartition et ou il n'y avais que des ID 40 A type A ou AC .
Merci pour la réponse, ce qui m'interpellai c'était l'ID 63 A par rapport aux schémas ou photos que j'ai consulté
sur les tableaux de répartition et ou il n'y avais que des ID 40 A type A ou AC .
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7013
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: parafoudre
la norme demande à minima des ID 40A, donc les schémas généralistes ne représentent pas des 63A sauf cas spécifiques
@+
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...