Bonsoir,
sur mon tableau électrique j'ai un ID 63A 30mA qui permet la coupure générale.
Je n'arrive pas à savoir de quel type est cet ID type A ou type AC ?
Si quelqu'un peut me renseigner, merci.
ci-joint photo de la bête
https://www.casimages.com/i/18111206464 ... 3.jpg.html
type ID 63A 30ma Schlumberger
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7013
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: type ID 63A 30ma Schlumberger
hello
type AC, c'est ""écrit"" dessus
la simple vague encadrée en début de deuxième ligne le dit
@+
type AC, c'est ""écrit"" dessus
la simple vague encadrée en début de deuxième ligne le dit
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: type ID 63A 30ma Schlumberger
Merci,
c'est ce que je pensais mais ce qui m'interroge c'est le 2e picto avec la droite. Que signifie-t-il ? (courant continu ?)
c'est ce que je pensais mais ce qui m'interroge c'est le 2e picto avec la droite. Que signifie-t-il ? (courant continu ?)
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7013
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: type ID 63A 30ma Schlumberger
je ne sais pas
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- cedrikkk13
- Assidu
- Messages : 181
- Enregistré le : lun. 10 avr. 2017 21:20
- Contact :
Re: type ID 63A 30ma Schlumberger
Bonsoir, en cherchant un peu, c'est lié au 6000 à coté et ça voudrait dire: (tenue aux courts circuits avec fusible amont). qui voudrait dire que le différentiel tiendrait à un courant de court circuit< 6000a le temps que le fusible joue son role protecteur..
Ce pictogramme représenterait donc le fusible.
voir page 5
https://media.bricoman.fr/manuel/file/270711_not.pdf
Ce pictogramme représenterait donc le fusible.
voir page 5
https://media.bricoman.fr/manuel/file/270711_not.pdf
Re: type ID 63A 30ma Schlumberger
Bonsoir,
merci pour cette info, je suis surpris par l'intensité mentionnée 6000A ! mais bon mes connaissances en électricité ne sont pas très étendues.
En tout cas merci de m'avoir confirmer que l'interrupteur était bien de type AC ce qui ne m'arrange pas vraiment pour modifier mon tableau.
merci pour cette info, je suis surpris par l'intensité mentionnée 6000A ! mais bon mes connaissances en électricité ne sont pas très étendues.
En tout cas merci de m'avoir confirmer que l'interrupteur était bien de type AC ce qui ne m'arrange pas vraiment pour modifier mon tableau.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 35 invités