Bonjour à tous,
J'ai réalisé toute l'installation électrique de ma maison, merci de m'éclairer sur mon problème suivant :
J'ai un disjoncteur qui saut depuis que j'utilise la prise triphasé.
N.B : pour pouvoir utilisé ma prise triphasée, j'ai branché mes phases directement sur l'arrivé en haut du tableau électrique. Avant, chaque phases étaient prises sur un disjoncteur de prise 16A
Le branchement est le suivant :
phase A - départ direct depuis le tableau ------------------------------------------------- prise triphasée
phase B - départ direct depuis le tableau ------------------------------------------------- prise triphasée
phase C - départ direct depuis le tableau -- alimentation prise et lumière grange -- prise triphasée
neutre grange -- disjoncteur 16A c'est lui qui disjoncte
Merci de me préciser un schéma correcte de branchement.
Cordialement
Despwell
[RESOLU] Probléme disjoncteur triphasé
[RESOLU] Probléme disjoncteur triphasé
Modifié en dernier par despwell le jeu. 11 oct. 2018 14:15, modifié 1 fois.
- vincebzh56
- Assidu
- Messages : 120
- Enregistré le : dim. 21 janv. 2018 17:01
- Contact :
Re: Probléme disjoncteur triphasé
Bonjour,
personnellement je ne comprend pas votre question.
pouvez vous realiser un schema ou croquis...
Le disjoncteur incriminé est il équipé d un dispositif différentiel ?
il semblerait d après ce que vous decrivez que le neutre ne traverse pas le disjoncteur et qu une des phases en aval soit raccordée pour alimenter un disjoncteur monophasé 16A donc avec un neutre raccordé... normal si le dispositif différentiel déclenche... c est son but...
A voir suivant le croquis que vous allez nous communiquer.
Cdt
personnellement je ne comprend pas votre question.
pouvez vous realiser un schema ou croquis...
Le disjoncteur incriminé est il équipé d un dispositif différentiel ?
il semblerait d après ce que vous decrivez que le neutre ne traverse pas le disjoncteur et qu une des phases en aval soit raccordée pour alimenter un disjoncteur monophasé 16A donc avec un neutre raccordé... normal si le dispositif différentiel déclenche... c est son but...
A voir suivant le croquis que vous allez nous communiquer.
Cdt
Re: Probléme disjoncteur triphasé
Bonjour,
Désolé pour l'explication mais vous avez répondu en quelque sorte à ma question.
Cela veux dire qu'il faut un disjoncteur pour chaque ligne mono ou triphasé !
Par ce fait, je vais retirer une ligne pour alimenter ma grange.
- faut-il un neutre sur une ligne triphasé alors que la prise triphasé n'en utilise pas?
Cordialement
Désolé pour l'explication mais vous avez répondu en quelque sorte à ma question.
Cela veux dire qu'il faut un disjoncteur pour chaque ligne mono ou triphasé !
Par ce fait, je vais retirer une ligne pour alimenter ma grange.
- faut-il un neutre sur une ligne triphasé alors que la prise triphasé n'en utilise pas?
Cordialement
- vincebzh56
- Assidu
- Messages : 120
- Enregistré le : dim. 21 janv. 2018 17:01
- Contact :
Re: Probléme disjoncteur triphasé
Bonsoir
vous pouvez installer un disjoncteur 4x32A et un câble 5g6 pour l alimentation de la grange et ensuite dans un coffret que vous installer dans la grange un interrupteur différentiel général 30mA 4x40 A sous lequel vous raccordez plusieurs dijoncteurs monophasé par exemple C10 et 1.5mm2 pour l éclairage C16 2,5mm2 pour les prises de courant monophasé et un disjoncteur C20 tri ou tetra 2,5mm2 pour une prise force tri ou tetra..
vous pouvez installer un disjoncteur 4x32A et un câble 5g6 pour l alimentation de la grange et ensuite dans un coffret que vous installer dans la grange un interrupteur différentiel général 30mA 4x40 A sous lequel vous raccordez plusieurs dijoncteurs monophasé par exemple C10 et 1.5mm2 pour l éclairage C16 2,5mm2 pour les prises de courant monophasé et un disjoncteur C20 tri ou tetra 2,5mm2 pour une prise force tri ou tetra..
Re: Probléme disjoncteur triphasé
Bonjour,
Super, j'ai toutes les réponse qu'il me faut !
Merci au forum et à ses contributeur !
@ bientôt
Super, j'ai toutes les réponse qu'il me faut !
Merci au forum et à ses contributeur !
@ bientôt
Re: [RESOLU] Probléme disjoncteur triphasé
Bonjour,
si vous avez du triphasé plus neutre, je suppose que vous avez du 380V ?
Attention à ne rien griller si tel est le cas, et n'oubliez pas de bien répartir les différentes phases.
si vous avez du triphasé plus neutre, je suppose que vous avez du 380V ?
Attention à ne rien griller si tel est le cas, et n'oubliez pas de bien répartir les différentes phases.
despwell a écrit : ↑lun. 8 oct. 2018 20:06 Bonjour à tous,
J'ai réalisé toute l'installation électrique de ma maison, merci de m'éclairer sur mon problème suivant :
J'ai un disjoncteur qui saut depuis que j'utilise la prise triphasé.
N.B : pour pouvoir utilisé ma prise triphasée, j'ai branché mes phases directement sur l'arrivé en haut du tableau électrique. Avant, chaque phases étaient prises sur un disjoncteur de prise 16A
Le branchement est le suivant :
phase A - départ direct depuis le tableau ------------------------------------------------- prise triphasée
phase B - départ direct depuis le tableau ------------------------------------------------- prise triphasée
phase C - départ direct depuis le tableau -- alimentation prise et lumière grange -- prise triphasée
neutre grange -- disjoncteur 16A c'est lui qui disjoncte
Merci de me préciser un schéma correcte de branchement.
Cordialement
Despwell
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 81 invités