Bonjour à tous
est il possible d'utiliser des éclairages LED sur lequel il est indiqué : 230V / 50HZ sur un réseau en 230V / 60HZ?
sur une installation on a eu une série de panne. à noter que les luminaires LED sont installé sur un va et vient, et que j'ai mesuré
une tension de 50Volts environ entre terre et la borne + du luminaire.
donc les LED sont toujours un peu allumés
il s'agit surement des interrupteurs qui ne sont pas bien fermé que l'on va remplacé pour voir si ça peut aussi venir de ça.
Merci
Nicolas
Eclairage LED
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Eclairage LED
bonjour
si c'est prévu pour 50Hz, il y a une raison pour que certains fabricants les proposent en 60Hz
Les inters ne sont pas à mettre en cause.
pour les leds toujours allumés, mets une ampoule classique en parallèle pour voir (ça va s'éteindre)
@+
si c'est prévu pour 50Hz, il y a une raison pour que certains fabricants les proposent en 60Hz
Les inters ne sont pas à mettre en cause.
pour les leds toujours allumés, mets une ampoule classique en parallèle pour voir (ça va s'éteindre)
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Eclairage LED
Bonjour et merci pour votre réponse.
à bientot
à bientot
Re: Eclairage LED
Bonjour,
étonnant que votre produit soit en 60Hz car rare sont les pays qui utilisent cette fréquence.
Pour les lampes led qui restent légèrement allumées, c'est assez commun avec le, rarement très visible excepté dans le noir.
Un petit condensateur peut faire l'affaire pour décharger le courant résiduel.
étonnant que votre produit soit en 60Hz car rare sont les pays qui utilisent cette fréquence.
Pour les lampes led qui restent légèrement allumées, c'est assez commun avec le, rarement très visible excepté dans le noir.
Un petit condensateur peut faire l'affaire pour décharger le courant résiduel.