Bonjour,
Je dois revoir mon tableau de protection (de bientôt quarante ans) en triphasé et j'ai un doute à savoir est-ce que je dois mettre en place un interrupteur différentiel triphasé HI et ph/n 25A pour la totalité des disjoncteurs ou bien protéger chaque phase au moyen d'un interrupteur différentiel monophasé ph/n 40A par avance merci pour vos réponses qui me permettront d'enlever un doute.
Bonne journée à tous.
inter différentiel tri ou inter différentiels mono
Re: inter différentiel tri ou inter différentiels mono
Bonjour
Les 2 solutions sont possibles.
Mais mettre des ID mono suppose que :
- vous n'ayez pas de circuit tri
- vous n'ayez pas de circuits mono à neutre commun, donc que vous soyez capable d'appairer phase et neutre de chaque circuit.
Vous pouvez faire un mixte des deux
Préférez des ID 40A, pas plus chers et plus évolutifs,
Les 2 solutions sont possibles.
Mais mettre des ID mono suppose que :
- vous n'ayez pas de circuit tri
- vous n'ayez pas de circuits mono à neutre commun, donc que vous soyez capable d'appairer phase et neutre de chaque circuit.
Vous pouvez faire un mixte des deux
Préférez des ID 40A, pas plus chers et plus évolutifs,
Carminas
Re: inter différentiel tri ou inter différentiels mono
Re,
Oui, moi aussi je privilégie l'inter différentiel mono n'ayant pas de circuit triphasé mais je préférais en être sûr avant d'entamer le travail .
Merci pour votre aide.
Sincères salutations.
Oui, moi aussi je privilégie l'inter différentiel mono n'ayant pas de circuit triphasé mais je préférais en être sûr avant d'entamer le travail .
Merci pour votre aide.
Sincères salutations.
Re: inter différentiel tri ou inter différentiels mono
Bonjour
Appairez phase/neutre tout ce que vous pouvez pour mettre des ID mono.
Mais attention, sur les vieilles installation tri, il y a souvent des circuits à neutre commun.
Si à la fin, il y a des circuits que vous ne pouvez pas appairez, les mettre sous un ID tetra (comme en bas à droite de mon exemple)
Appairez phase/neutre tout ce que vous pouvez pour mettre des ID mono.
Mais attention, sur les vieilles installation tri, il y a souvent des circuits à neutre commun.
Si à la fin, il y a des circuits que vous ne pouvez pas appairez, les mettre sous un ID tetra (comme en bas à droite de mon exemple)
Carminas
Re: inter différentiel tri ou inter différentiels mono
Re,
Bien enregistré merci pour vos explications et disponibilité.
Sincères salutations.
Bien enregistré merci pour vos explications et disponibilité.
Sincères salutations.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 31 invités