Bonsoir,
J'ai une connaissance qui possède un petit chalet avec un abonnement EDF de 15 A ,il a un four électrique et aimerai installer
un congélateur mais au démarrage peut être que le disjoncteur ne tiendra pas avec l'utilisation du four,est ce que l'utilisation
d'un délesteur qui couperai le congélateur pendant la cuisson pourrai remédier à ce problème ?
Merci pour vos éventuelles réponses
J'ai une connaissance qui possède un petit chalet avec un abonnement EDF de 15 A ,il a un four électrique et aimerai installer
un congélateur mais au démarrage peut être que le disjoncteur ne tiendra pas avec l'utilisation du four,est ce que l'utilisation
d'un délesteur qui couperai le congélateur pendant la cuisson pourrai remédier à ce problème ?
Merci pour vos éventuelles réponses
Re: délesteur pour congélateur ?
Bonsoir
Cela ne consomme rien ou pas grand chose un congélateur
Pourquoi faire cela ?
15A c'est 3500W
Cela devrait suffire pour le courant d'appel du compresseur, lorsque le four est en route.
De toute façon, avant d'envisager une quelconque modification de l'installation pour y mettre un délesteur, il faut déjà voir à l'usage ce que cela donne en l'état.
Cela ne consomme rien ou pas grand chose un congélateur
Pourquoi faire cela ?
15A c'est 3500W
Cela devrait suffire pour le courant d'appel du compresseur, lorsque le four est en route.
De toute façon, avant d'envisager une quelconque modification de l'installation pour y mettre un délesteur, il faut déjà voir à l'usage ce que cela donne en l'état.
Carminas
Re: délesteur pour congélateur ?
Bonsoir Carminas,
Donc il peut acheter un congélateur et voir si il disjoncte et dans ce cas il pourrai installer un délesteur , pour les autres
appareils ,c'est un frigo et l'éclairage.
je l'informerai donc de votre réponse.
Merci à vous Bonne Soirée
Donc il peut acheter un congélateur et voir si il disjoncte et dans ce cas il pourrai installer un délesteur , pour les autres
appareils ,c'est un frigo et l'éclairage.
je l'informerai donc de votre réponse.
Merci à vous Bonne Soirée
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: délesteur pour congélateur ?
hello
je connais pas mal de logements avec un tel abonnement, et pas de délesteur chez eux
@+
je connais pas mal de logements avec un tel abonnement, et pas de délesteur chez eux
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: délesteur pour congélateur ?
et si au final c'était insuffisant, il faudrait mieux passer à 30A.
Cela reviendrait moins cher même sur plusieurs années que d'investir dans un délesteur
Cela reviendrait moins cher même sur plusieurs années que d'investir dans un délesteur
Carminas
- parental25
- De passage
- Messages : 94
- Enregistré le : mar. 19 sept. 2017 04:08
- Contact :
Re: délesteur pour congélateur ?
salut
2 bonnes raisons de ne pas délester un congélateur pour un four:
1-risque de redémarrage rapide avec compresseur sous pression et mise en sécurité (clixon)
2-si régulation électronique les cartes n'aime pas ça mais alors pas du tout, les coupures et remise sous tension
un four ne peut pas prendre sa puissance totale, il y a toujours une résistance qui n'est pas en service.
2 bonnes raisons de ne pas délester un congélateur pour un four:
1-risque de redémarrage rapide avec compresseur sous pression et mise en sécurité (clixon)
2-si régulation électronique les cartes n'aime pas ça mais alors pas du tout, les coupures et remise sous tension
un four ne peut pas prendre sa puissance totale, il y a toujours une résistance qui n'est pas en service.
Re: délesteur pour congélateur ?
Bonsoir,
Ce week-end j'ai rencontrer le propriétaire du petit chalet et je lui ai donné les infos données par Carminas ,RFco et parental25
et il vous remercie de vos conseils , je l'ai informé des tarifs d'un délesteur de marque vu sur le Net et la en cas de problème
de puissance il fera donc la demande pour passer en abonnement en 30 A .
Merci et Bonne Soirée
Ce week-end j'ai rencontrer le propriétaire du petit chalet et je lui ai donné les infos données par Carminas ,RFco et parental25
et il vous remercie de vos conseils , je l'ai informé des tarifs d'un délesteur de marque vu sur le Net et la en cas de problème
de puissance il fera donc la demande pour passer en abonnement en 30 A .
Merci et Bonne Soirée
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: délesteur pour congélateur ?
hello
cool, merci de retour
@+
cool, merci de retour
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...