Dans ma maison, l'ancien propriétaire était soi disant électricien n'a pas bien fait les chose.
Entre le tableau principal et le divisionnaire, il a tiré un 5x2,5.
Il a utilisé 2x2,5 Pour la phase, 2x2,5 pour le neutre et 1x2,5 pour la terre.
Il a mis un inter 40A avec différentiel uniquement dans le tableau principal pour protéger le départ du cable et pas de disjoncteur principal sur le tableau secondaire.
Si je prends les abacs, je vois que 2,5 c'est 20A.
Pour faire le plus propre, il faudrait que je mettre 2 lignes différentes sur les 2 conducteurs. Mais j'ai qu'un tableau 1 ligne de chaque coté.
Est-ce que si je protège le cable par un 32A et que le je laisse les 2 conducteurs en parallèle sur chaque pole c'est bon? Et je déplace biensur le 40A / 30ma en tete du tableau divisionnaire....
Je vais revendre prochainement, j'aimerai être dans les normes.
Merci pour votre aide.
Aurélien
Protection vers tableau divisionnaire avec 5x2,5
- rabbitkiller
- Arrivant
- Messages : 1
- Enregistré le : sam. 4 août 2018 12:24
- Contact :
Re: Protection vers tableau divisionnaire avec 5x2,5
Bonjour
Non, ne pas mettre les fils en parallèle, interdit et dangereux.
Par contre vous pouvez utiliser l'astuce suivante :
Sauf que dans votre cas c'est du 2,5² 20A et pas du 6² 32A
Non, ne pas mettre les fils en parallèle, interdit et dangereux.
Par contre vous pouvez utiliser l'astuce suivante :
Sauf que dans votre cas c'est du 2,5² 20A et pas du 6² 32A