Protection vers tableau divisionnaire avec 5x2,5

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
Avatar du membre
rabbitkiller
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : sam. 4 août 2018 12:24
Contact :

Protection vers tableau divisionnaire avec 5x2,5

Message par rabbitkiller »

Bonjour à tous,

Dans ma maison, l'ancien propriétaire était soi disant électricien n'a pas bien fait les chose.
Entre le tableau principal et le divisionnaire, il a tiré un 5x2,5.
Il a utilisé 2x2,5 Pour la phase, 2x2,5 pour le neutre et 1x2,5 pour la terre.

Il a mis un inter 40A avec différentiel uniquement dans le tableau principal pour protéger le départ du cable et pas de disjoncteur principal sur le tableau secondaire.

Si je prends les abacs, je vois que 2,5 c'est 20A.
Pour faire le plus propre, il faudrait que je mettre 2 lignes différentes sur les 2 conducteurs. Mais j'ai qu'un tableau 1 ligne de chaque coté.
Est-ce que si je protège le cable par un 32A et que le je laisse les 2 conducteurs en parallèle sur chaque pole c'est bon? Et je déplace biensur le 40A / 30ma en tete du tableau divisionnaire....

Je vais revendre prochainement, j'aimerai être dans les normes.

Merci pour votre aide.
Aurélien
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3405
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Protection vers tableau divisionnaire avec 5x2,5

Message par Carminas »

Bonjour

Non, ne pas mettre les fils en parallèle, interdit et dangereux.

Par contre vous pouvez utiliser l'astuce suivante :

Image

Sauf que dans votre cas c'est du 2,5² 20A et pas du 6² 32A
Carminas
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 91 invités