salle de bain qui saute
salle de bain qui saute
Bonjour,
si vous avez des réponses à ce problème et si vous voulez bien m'éclairer, cela sera vraiment chic de votre part.
Voilà, j'avais une boite à pharmacie qui était contre le mur.
sans faire exprès, en m'appuyant de dessus, cela s'est détaché du mur faisant tout sauter.
Il reste deux fils en l'air (phase + neutre).
quand je réarme le disjoncteur (partie salle bain) tout saute.
le problème ne peut venir que de la parce que c'est le seul qui saute.
même en mettant off toutes les pièces, et en mettant on la salle de bain cela fait tout sauter
avez une explication svp ?
merci
si vous avez des réponses à ce problème et si vous voulez bien m'éclairer, cela sera vraiment chic de votre part.
Voilà, j'avais une boite à pharmacie qui était contre le mur.
sans faire exprès, en m'appuyant de dessus, cela s'est détaché du mur faisant tout sauter.
Il reste deux fils en l'air (phase + neutre).
quand je réarme le disjoncteur (partie salle bain) tout saute.
le problème ne peut venir que de la parce que c'est le seul qui saute.
même en mettant off toutes les pièces, et en mettant on la salle de bain cela fait tout sauter
avez une explication svp ?
merci
Re: salle de bain qui saute
je vous mets deux photos qui illustreront mieux le problème
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: salle de bain qui saute
hello
puisque le meuble a ""arraché"" les fils, il est probable qu'ils soient âbimés dans la gaine ou dans une boite de dérivation
n'y a t'il que cet éclairage de repris sur cette protection???
@+
puisque le meuble a ""arraché"" les fils, il est probable qu'ils soient âbimés dans la gaine ou dans une boite de dérivation
n'y a t'il que cet éclairage de repris sur cette protection???
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: salle de bain qui saute
Bonsoir et merci pour votre réponse
l'éclairage ? voulez-vous dire celle de ma lampe de poche qui éclaire le mur ?
dans une gaine ou une boite de dérivation ?
si c'est le cas, comment y accéder ? et avez-vous un ordre de grandeur du prix des travaux ?
Cela dit quand je touche les fils, ces fils ne semblent pas avoir du mou
l'éclairage ? voulez-vous dire celle de ma lampe de poche qui éclaire le mur ?
dans une gaine ou une boite de dérivation ?
si c'est le cas, comment y accéder ? et avez-vous un ordre de grandeur du prix des travaux ?
Cela dit quand je touche les fils, ces fils ne semblent pas avoir du mou
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: salle de bain qui saute
on se comprend mal
ce disjoncteur fait tout couper quand il est sous tension, OUI????
s'il est hors tension (abaissé), tout le reste fonctionne ???
oui ou non???
ce disjoncteur fait tout couper quand il est sous tension, OUI????
s'il est hors tension (abaissé), tout le reste fonctionne ???
oui ou non???
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: salle de bain qui saute
disjoncteur modulaire de la salle bain (celui qui est off sur la photo)
que je mette off tous les autres ou non, dès l'instant où je mets "on" celui-ci
c'est tout qui saute
c'est ce disjoncteur qui fait tout sauter
que je mette off tous les autres ou non, dès l'instant où je mets "on" celui-ci
c'est tout qui saute
c'est ce disjoncteur qui fait tout sauter
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: salle de bain qui saute
c'est bien ce que j'ai compris
relire ma question
si celui ci est sur off et tous les autres sur on
qu'est ce qui ne fonctionne plus??
que cet éclairage??
si oui, remplacer la filerie qui doit être en direct depuis le tableau (j'espère)
@+
relire ma question
si celui ci est sur off et tous les autres sur on
qu'est ce qui ne fonctionne plus??
que cet éclairage??
si oui, remplacer la filerie qui doit être en direct depuis le tableau (j'espère)
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: salle de bain qui saute
RFco a écrit : ↑ven. 18 mai 2018 22:28 c'est bien ce que j'ai compris
relire ma question
si celui ci est sur off et tous les autres sur on
qu'est ce qui ne fonctionne plus??
la salle de bain uniquement
que cet éclairage??
la lumière du couloir + la lampe de poche
si oui, remplacer la filerie qui doit être en direct depuis le tableau (j'espère)
remplacer ?
cela peut prendre combien de temps ?
une idée de combien cela va coûter ?
@+
p.s:
il y a la photo avec les deux fils qui la salle de bain
l'autre photo est celle du couloir aussi
(la lumière était éteinte)
Modifié en dernier par horion le ven. 18 mai 2018 22:36, modifié 1 fois.
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: salle de bain qui saute
tu te semble capable de le faire seul????
sinon, par un pro, à vue d'oeil et en imaginant, extrapolant, moins de 200€ (en se disant que cela a été bien fait à la base, donc dans les normes actuelles, donc toute filerie remplaçable)
@+
sinon, par un pro, à vue d'oeil et en imaginant, extrapolant, moins de 200€ (en se disant que cela a été bien fait à la base, donc dans les normes actuelles, donc toute filerie remplaçable)
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: salle de bain qui saute
RFco a écrit : ↑ven. 18 mai 2018 22:36 tu te semble capable de le faire seul????
absolument pas
sinon, par un pro, à vue d'oeil et en imaginant, extrapolant, moins de 200€ (en se disant que cela a été bien fait à la base, donc dans les normes actuelles, donc toute filerie remplaçable)
l'appartement a plus 40 ans
mais il y a la terre
200 euros + frais pour vérification de conformité
@+
Merci pour votre réponse
c'est sympa de votre part