LAMPE AU SODIUM HAUTE PRESSION

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
Avatar du membre
alzouma
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : sam. 5 mai 2018 12:10
Contact :

LAMPE AU SODIUM HAUTE PRESSION

Message par alzouma »

BONJOUR.

J'aimerai comprendre le fonctionnement des lampes au sodium haute pression, surtout celles utiliser pour l’éclairage public. j'ai constaté que les luminaires sont constituer d’auxiliaire Electrique, je parle bien-sur des appareillages: condensateur, amorceur, et ballast.
je connais le rôle du condensateur et du ballast, mais en revanche j'aimerai bien savoir: QUEL EST LE RÔLE DE L'AMORCEUR DE FAÇON GÉNÉRAL ET SI POSSIBLE COMMENT EST-CE QU'IL FONCTIONNE..
J'AI VRAIMENT BESOIN DE CETTE INFORMATION. MERCI D'AVANCE
Avatar du membre
caydon
Assidu
Assidu
Messages : 217
Enregistré le : jeu. 7 mars 2013 21:31
Localisation : Centre
Contact :

Re: LAMPE AU SODIUM HAUTE PRESSION

Message par caydon »

L'art et la manière...
Avatar du membre
alzouma
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : sam. 5 mai 2018 12:10
Contact :

Re: LAMPE AU SODIUM HAUTE PRESSION

Message par alzouma »

Bonjour caydon, grand merci pour le lien, mais j'ai déjà visiter ce site. il ne parle pas vraiment de l'amorceur. moi j'aimerai bien savoir quel rôle joue un amorceur dans un luminaire pour lampe a décharge et quel est son fonctionnement.
Avatar du membre
caydon
Assidu
Assidu
Messages : 217
Enregistré le : jeu. 7 mars 2013 21:31
Localisation : Centre
Contact :

Re: LAMPE AU SODIUM HAUTE PRESSION

Message par caydon »

L'art et la manière...
Avatar du membre
midasios
De passage
De passage
Messages : 30
Enregistré le : sam. 20 mars 2010 21:51
Contact :

Re: LAMPE AU SODIUM HAUTE PRESSION

Message par midasios »

Bonsoir,

Je ne sais pas si tu as déjà eu ta réponse (@caydon t'as déjà répondu sur le cahier technique--> starter!!)

Mais bon j'apporte ma contribution, généralement, les lampes à décharge (SHP=SODIUM HAUTE PRESSION ou IM=IODURES MÉTALLIQUES) ont besoin d'une surtension de démarrage afin de produire un arc électrique (assurée par l'amorceur-->d'où son nom) et par conséquent, d'ioniser un gaz inerte et rare (généralement ARGON ou NEON). Cette ionisation assure un échauffement progressif du gaz et cause l'évaporation du sodium (dans le cas des SHP--> lumière jaune établi entre 2200°K et 2600°K) ou les halogènes (IODE ou BROME dans le cas des IM-->lumière blanche établi entre 3600°K et 6500°K)

Voir les liens suivants:
* https://fr.wikipedia.org/wiki/Lampe_%C3 ... _de_sodium
* https://fr.wikipedia.org/wiki/Lampe_aux ... 9talliques

Voilà
"Midasiosement" votre
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: LAMPE AU SODIUM HAUTE PRESSION

Message par Candela »

Bonjour,
Une bonne explication (avec schéma) du fonctionnement de l'amorceur dans cet article (Sitelec, Patrick Abati).
Cordialement
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 34 invités