Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : jeu. 15 févr. 2018 06:38
Contact :

Tableau éléctrique

Message par kevin68 »

Bonjour,

Je suis actuellement nouveau sur votre forum, je suis Kévin et je vient d'acheter ma premier maison avec un peu d'expérience dans le bâtiment.
J'ai composer un tableau électrique, mais je ne suis pas sur de l'équilibre et sécuriser donc si des pro peuvent m'aidez svp Merci

Maison individuelle 120m²

Différentiel 40A 30mA AC
- 20A sèche-linge
- 20A Prises ch1,2,couloir haut
- 20A prises ch3,4
- 10A Lumière (spots 8) cuisine
- 10A Lumière SB (4spots)/Cellier
- 16A télérupteur couloir haut

Différentiel 40A 30mA AC
- 20A Four
- 20A lave-vaiselle
- 20A prises cuisine
- 10A Lumière (spots 4) couloir bas
- 16A télérupteur couloir bas
- 2A VMC

Différentiel 40A 30mA AC
- 20A lave-linge
- 20A Frigo américain
- 20A prises SB/cellier/couloir bas
- 20A prise salon/salle manger
- 10A Lumière salon/salle manger (8spots)
- 16A télérupteur salon/salle manger

Différentiel 40A 30mA AC ( chauffage electrique dépassant pas 20A avec la formule)
- 20A chauffage ch1,2,4, sb
- 20A chauffage ch14
- 20A chauffage ch3, cellier, couloir haut
- 20A chauffage salonx2
- 20A chauffage salon

Différentiel 63A 30mA AC
- 32A plaque
- 20A chauffe-eau
- 2A compteur edf (heure/creuses)
- 10A volet éléctrique ( 5 )

Voila mon tableau, ont me dit que c'est trop en protection + différentiel.
Vos avis m’intéressent, si des pros me propose un autre tableau je suis preneur.
Merci à vous,
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3405
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Tableau éléctrique

Message par Carminas »

Bonsoir

1- Non conformité :

1a- Vos 4 premiers ID sont trop chargés.
A passer à 63A

1b- Le lave linge et la plaque doivent être sous un type A

1c- Le chauffage de la sdb doit être sous un disjoncteur dédié

J'ai supposé que partout où il y avait des disjoncteurs 20A, les circuits étaient en 2,5². Pour rappel il est possible de faire des circuits prises non spécialisés hors cuisine, et des circuits chauffage en 1,5².

2- Conseils facultatifs

2a- L'ensemble tient sans doute sous 4 ID 63A (8 disjoncteurs maxi par ID)

2b- Il vous faudra dans doute un gestionnaire d'énergie pour piloter le chauffage et le chauffe-eau. Donc mettre le disj 2A d'asservissement HC sous l'ID de chauffage

2c- il n'est pas nécessaire de dédier un disjoncteur aux télérupteurs

2d- La norme limite à 6 le nombre de prises du circuit cuisine. Voir s'il ne faut pas un 2ème circuit ou en rattacher à un circuit d'autres pièces

2e- Ne pas hésiter à prévoir plus de prises dans les chambres que les minima de la norme (3). Personnellement je suis plus proche de 8.

2f- Vous pouvez peut être baisser le nombre de circuits éclairage.
Pour des spots, on compte un point d'éclairage par tranche de 300VA à l'intérieur d'une même pièce

2g- 3 radiateurs pour le salon, ce n'est pas trop ?

2h- C'est quoi chauffage chambre 14 ?
Carminas
Avatar du membre
kevin68
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : jeu. 15 févr. 2018 06:38
Contact :

Re: Tableau éléctrique

Message par kevin68 »

Merci de votre réponse 😁

Très bien pour votre tableaux, oui sa sera des circuits 1,5 en LU et 2,5 en prise.
Ceci est respecter.

Chauffage salon 3 x 2000watt pour 66m2 est ce trop ?

Chauffage ch1 : 1000watt ( 12m2 )
Chauffage ch4 : 1000 watt (14m2)