Bonjour,
J'aurai besoin d'un renseignement pour le raccordement d'un Four Pyrolyse.
Dans ma cuisine j'ai 2 lignes de 6mm2 (elles ne sont pas un prolongement ou un raccord, elles sont bien distinctes).
- La 1ere ligne j'ai raccordé la plaques inductions.
- Sur la 2ème j'aurai aimé branché mon four (3650w)
Les 2 lignes 6mm2 sont neuve et ne sont pas encore raccordé au tableau.
Quel est la meilleur configuration de raccordement ????
merci
Branchement four pyrolyse
- Castellanib
- Arrivant
- Messages : 3
- Enregistré le : lun. 29 janv. 2018 19:28
- Contact :
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Branchement four pyrolyse
hello
pour le four mettre une protection par disjoncteur 20A
@+
pour le four mettre une protection par disjoncteur 20A
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- Castellanib
- Arrivant
- Messages : 3
- Enregistré le : lun. 29 janv. 2018 19:28
- Contact :
Re: Branchement four pyrolyse
d'accord.
un disjoncteur 20A Sur le câble 6mm2 sa ne pose pas de problème ??
Merci pour votre réponse rapide.
un disjoncteur 20A Sur le câble 6mm2 sa ne pose pas de problème ??
Merci pour votre réponse rapide.
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Branchement four pyrolyse
non, aucun soucis
@+
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- Castellanib
- Arrivant
- Messages : 3
- Enregistré le : lun. 29 janv. 2018 19:28
- Contact :
Re: Branchement four pyrolyse
d'accord.
je vais le raccordé derrière l’interrupteur différentiel 40A 230v 30mA Type AC déjà présent dans le boitier électrique.
Merci pour vos réponses rapides
je vais le raccordé derrière l’interrupteur différentiel 40A 230v 30mA Type AC déjà présent dans le boitier électrique.
Merci pour vos réponses rapides