Bonjour j'arrive à l'étape du tableau j'ai donc pris un tableau 3 rangée 13modules mais je n'arrive pas à finir le tableau :
1er rangée : id 63A type ac
- éclairage salle de bain
- pc chambre 1
- radiateur
- pc
- éclairage entrée cuisine
2e rangée: id 63A type A
-plaque cuisson
-lave linge
-pc chambre 2
-eclairage chambre 1
-vmc
3e rangée: id 63A type ac
-pc Salle de bain
-eclairage chambre
-pc salon
-radiateur
-four
Il me reste encore :
Éclairage chambre
Pc crédence
Pc salon
Pc
Lave vaisselle
Éclairage salle de bain 2
Éclairage extérieur
Ballon
Frigo
Volet
Eclairage
Je n'arrive pas à mettre le reste . Merci pour vos réponses.
tableau électrique
Re: tableau électrique
Bonsoir
C’est un peu juste.
En principe vous ne pouvez mettre que 8 disjoncteurs par ID, en tout ça si c’est si neuf.
Vous devez mettre plaque et LL sous le type A.
Mettre prise et éclairage sous au moins 2ID
Je vous conseille également de mettre les radiateurs sous un même ID pour pouvoir utiliser un programmateur centralisée
Pour le reste vous faites comme vous le sentez. Cela n’a pas d’importance.
C’est un peu juste.
En principe vous ne pouvez mettre que 8 disjoncteurs par ID, en tout ça si c’est si neuf.
Vous devez mettre plaque et LL sous le type A.
Mettre prise et éclairage sous au moins 2ID
Je vous conseille également de mettre les radiateurs sous un même ID pour pouvoir utiliser un programmateur centralisée
Pour le reste vous faites comme vous le sentez. Cela n’a pas d’importance.