tableau électrique

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
Avatar du membre
juliano20
De passage
De passage
Messages : 59
Enregistré le : mer. 3 janv. 2018 18:16
Contact :

tableau électrique

Message par juliano20 »

Bonjour j'arrive à l'étape du tableau j'ai donc pris un tableau 3 rangée 13modules mais je n'arrive pas à finir le tableau :

1er rangée : id 63A type ac

- éclairage salle de bain
- pc chambre 1
- radiateur
- pc
- éclairage entrée cuisine


2e rangée: id 63A type A

-plaque cuisson
-lave linge
-pc chambre 2
-eclairage chambre 1
-vmc


3e rangée: id 63A type ac

-pc Salle de bain
-eclairage chambre
-pc salon
-radiateur
-four

Il me reste encore :

Éclairage chambre
Pc crédence
Pc salon
Pc
Lave vaisselle
Éclairage salle de bain 2
Éclairage extérieur
Ballon
Frigo
Volet
Eclairage

Je n'arrive pas à mettre le reste . Merci pour vos réponses.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3405
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: tableau électrique

Message par Carminas »

Bonsoir

C’est un peu juste.
En principe vous ne pouvez mettre que 8 disjoncteurs par ID, en tout ça si c’est si neuf.

Vous devez mettre plaque et LL sous le type A.
Mettre prise et éclairage sous au moins 2ID

Je vous conseille également de mettre les radiateurs sous un même ID pour pouvoir utiliser un programmateur centralisée


Pour le reste vous faites comme vous le sentez. Cela n’a pas d’importance.
Carminas
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 28 invités