Bonsoir

J'ai un régulateur delta 55.1 qui régule un plancher chauffant .
Celui ci ne fonctionne plus du tout.
En fonction test il ne fonctionne pas non plus.
J' ai fait ces tests :
1- débranché la sonde extérieur (le voyant de sortie ne s'allume toujours pas ).
J' ai constaté qu'il n'y a pas de sonde de dalle de branché (est ce normal? ).
2-Ensuite j'ai placé la base de temps sur test et j'ai connecté une résistance de 2.2 k pour simuler une t° de 5° entre la borne 6 et 7( le voyant de sortie ne s allume toujours pas ).
Il est bien alimenté en 220v sur les bornes 1 et 2 .

Quelqu'un à t'il déjà connu ce problème svp.
Je pense que ce type de régulateur n'existe plus à la vente.

Cordialement,
amp
Avatar du membre
amp
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : jeu. 18 janv. 2018 20:10
Contact :

Re: régulateur plancher chauffant delta 55.1

Message par amp »

Bonsoir

Une panne de trouvée sur le régulateur delta 55.1 le transfo d'alimentation interne 2x9V était à hs.
Par contre j'ai un autre soucis la base de temps quand je le mets en fonction test n'est pas stable du tout il devrait y avoir environ 60s à peu près entre chaque allumage de la diode de mise en chauffe et ici c'est complètement aléatoire.
Aparament pas de quartz à l'intérieur pour donner la fréquence d'horloge à moins que ce soit une capa.
Quelqu'un à t'il déjà eu ce problème svp ou possède t'il le schéma électronique de ce régulateur

Cordialement,
amp
Avatar du membre
parental25
De passage
De passage
Messages : 94
Enregistré le : mar. 19 sept. 2017 04:08
Contact :

Re: régulateur plancher chauffant delta 55.1

Message par parental25 »

amp a écrit : jeu. 18 janv. 2018 20:28 Bons
Je pense que ce type de régulateur n'existe plus à la vente.

Cordialement,
amp
salut
ce régulateur existe toujours à la vente, il a changé de réf. c'est le DELTA 125 N, le problème son prix= tarif usine 900 €uros
Avatar du membre
amp
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : jeu. 18 janv. 2018 20:10
Contact :

Re: régulateur plancher chauffant delta 55.1

Message par amp »

Bonjour parental25

Par contre pour info sur cette installation qui fonctionnait depuis plus de 20 années je n'ai pas trouvé la sonde de dalle plancher ( pas de branchement entre la borne 7 et 8 ), je comprends pas comment la sécurité de température de dalle aurait pu fonctionner sans cela.
De plus avec le nouveaux régulateur du type 125N il faut une sonde de dalle branchée là ça va devenir compliqué de passer cette sonde.
Alors comment faire mystère à part bidouiller.

Cordialement,
A+
amp
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7014
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: régulateur plancher chauffant delta 55.1

Message par RFco »

hello


la sonde de dalle n'est vraiment utile que sur de petites pièces comme une SDB

J'ai posé du PRE chez mes parents, il n'y a une sonde que dans la SDB



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
amp
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : jeu. 18 janv. 2018 20:10
Contact :

Re: régulateur plancher chauffant delta 55.1

Message par amp »

Bonsoir RFco

J'ai trouvé la panne sur le régulateur delta 55.1 le problème venait du circuit intégré LM 324 ampli. :-D
Par contre il faudrait peut être vérifier l'étalonnage par rapport à plusieurs T° externes.

Je sais qu'en branchant une résistance de 2.2K entre les bornes 6 et 7, la valeur de cette résistance correspond à 5°de T°extérieure d'après delta dore mais je n'ai pas d'autre valeur pour vérifier le % de chauffe si la T°extérieure descendait à 0°

Cordialement,
A+
amp
Avatar du membre
amp
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : jeu. 18 janv. 2018 20:10
Contact :

Re: régulateur plancher chauffant delta 55.1

Message par amp »

Bonsoir

Quel type de sonde y à t'il sur le régulateur delta 55.1 svp ( PT100 ou NTC ou autre ).

Cordialement,
amp
Avatar du membre
amp
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : jeu. 18 janv. 2018 20:10
Contact :

Re: régulateur plancher chauffant delta 55.1

Message par amp »

Bonjour tout le monde

Bon personne n'a idée de la sonde de t° qui équipe le régulateur delta 55.1.