Disjoncteur qui a brûlé

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
Avatar du membre
sefbrico
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : jeu. 28 déc. 2017 11:24
Contact :

Disjoncteur qui a brûlé

Message par sefbrico »

Bonjour,

Après quelques minutes d'usage de ma plaque de cuisson, petit bruit d'explosion, un peu de fumée, une odeur de cramé.

Après avoir retiré le boîtier blanc du boîtier électrique on voit que le disjoncteur a même pas été déclenché (il est toujours en position haute), c'est le disjoncteur de plaque de cuisson + four.

Actionner le disjoncteur ne fait rien.

On voit une trace noir de brûlure dans le boîtier et on voit que le câble bleu du disjoncteur a brûlé, cf photos.

Le reste des disjoncteurs ont l'air OK j'ai testé toutes les prises et appareils. Il n'y a que la plaque de cuisson et le four qui ne s'allument plus.

Seriez-vous me dire ce qui s'est passé?
Le disjoncteur a brûlé?
Qu'est-ce qui a pu déclencher le problème?
Puis-je changer moi même le disjoncteur? Si oui lequel prendre? L'inscription semble être effacée sur la photo..
Dois-je couper tout le courant par prévention?
Est-ce que les équipements plaques/four sont endommagés?

Merci d'avance

voici les images : 
http://picpaste.com/20171226_135921-6X7JvTCK.jpg
http://picpaste.com/20171226_135904-JMxKIhHi.jpg
http://picpaste.com/20171227_190725-6nXhht87.jpg
http://picpaste.com/20171227_190745-js2o6gQT.jpg
http://picpaste.com/20171227_190908-MKqRKuG5.jpg
Image
Image
Image
Image
Image
Avatar du membre
caydon
Assidu
Assidu
Messages : 217
Enregistré le : jeu. 7 mars 2013 21:31
Localisation : Centre
Contact :

Re: Disjoncteur qui a brûlé

Message par caydon »

Bonjour,
Dans l ordre de vos questions:
L origine de votre problème est le serrage du conducteur,
Le disj est hors d usage,
Le serrage amont pas adapter, les conducteurs pas adapter egalement pour du circuit plaques/four
Non, disj pas plus de 16A vue l installation , l effacement paraît assez récent et je parie pour D63A donnez nous ca reference du type 24594 ou autres,
Votre installation est à faire contrôler immediatement par un spécialiste,
Pas forcement.

Connaissez vous le margoulin qui a réalisé cela?

[horsdemoi.gif]
L'art et la manière...
Avatar du membre
sefbrico
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : jeu. 28 déc. 2017 11:24
Contact :

Re: Disjoncteur qui a brûlé

Message par sefbrico »

merci pour votre réponse

je ne parviens pas à lire la référence, y-t'il un autre endroit où elle serait inscrite

pourriez-vous également me dire à la louche combien d'heures de travail il faudrait pour réparer la situation?
Avatar du membre
caydon
Assidu
Assidu
Messages : 217
Enregistré le : jeu. 7 mars 2013 21:31
Localisation : Centre
Contact :

Re: Disjoncteur qui a brûlé

Message par caydon »

Re,

La ref est derrière la manette en position levée en dessous de l écriture 10kA IEC 947.2
Pour réparer la situation il y en a pour 1/4 H, mais beaucoup plus de temps pour le reste de l'installation...

:-)
L'art et la manière...
Avatar du membre
sefbrico
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : jeu. 28 déc. 2017 11:24
Contact :

Re: Disjoncteur qui a brûlé

Message par sefbrico »

merci bcp!

sauriez-vous me dire à peu pret combien de temps pour le reste de l'installation?
4 heures? 1 journée?
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 90 invités