je m'appelle Florent et suis gérant d'un petit entrepôt. j'ai deux zones plongés dans le noir, et un disjoncteur différentiel qui saute quand on le réenclenche. AU début le disjoncteur retombait normalement et après plusieurs manip il retombe en claquant comme s'il était en court circuit.
Est il possible que le disjoncteur se soit détérioré et qu'il fasse court circuit?
J'attends vos réponse avec impatience car mes employés travail dans de mauvaises conditions.
Par avance merci pour vos réponses.
disjoncteur éclairage qui saute
Re: disjoncteur éclairage qui saute
Bonjour
Déconnecter phase et neutre en sortie, si il s'enclenche c'est qu'il est ok.
Déconnecter phase et neutre en sortie, si il s'enclenche c'est qu'il est ok.
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: disjoncteur éclairage qui saute
hello
A supposer que cette installation soit assez récente, la protection des lignes est omnipolaire
il suffit donc d'abaisser toutes les protections avant de réenclencher le général puis remonter une à une
@+
A supposer que cette installation soit assez récente, la protection des lignes est omnipolaire
il suffit donc d'abaisser toutes les protections avant de réenclencher le général puis remonter une à une
@+