Bonjour,
j'ai installé un point lumineux avec télérupteur.
L'ampoule led clignote en position allumée.
Je l'ai remplacé, pareil, elle clignote.
J'ai mis une ampoule à incandescence, ça fonctionne.
Bizarre cette histoire.
Si quelqu'un peut m'éclairer (sans clignotement) se serait sympa.
Merci
j'ai installé un point lumineux avec télérupteur.
L'ampoule led clignote en position allumée.
Je l'ai remplacé, pareil, elle clignote.
J'ai mis une ampoule à incandescence, ça fonctionne.
Bizarre cette histoire.
Si quelqu'un peut m'éclairer (sans clignotement) se serait sympa.
Merci
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Led qui clignote
bonjour
cela clignote en position allumé!!!
bizarre
quelle est le type d'ampoule?
est ce que cela a été essayé par ailleurs?
@+
cela clignote en position allumé!!!
bizarre
quelle est le type d'ampoule?
est ce que cela a été essayé par ailleurs?
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Led qui clignote
Bonsoir
c'est une ampoule à led E27 ( à vis)
Si je la place dans un autre circuit elle fonctionne.
j'ai d'autres circuits montés avec télérupteur, équipés d'ampoules identiques et ça fonctionne.
J'ai fait l'essai sans le télérupteur, ça clignote aussi.
Par contre, l'ampoule à incandescence qui fonctionne éclaire faiblement, comme une 25w.
Il faudrait que je retourne sur le chantier pour voir de quelle puissance est réellement l'ampoule et tester la tension.
c'est une ampoule à led E27 ( à vis)
Si je la place dans un autre circuit elle fonctionne.
j'ai d'autres circuits montés avec télérupteur, équipés d'ampoules identiques et ça fonctionne.
J'ai fait l'essai sans le télérupteur, ça clignote aussi.
Par contre, l'ampoule à incandescence qui fonctionne éclaire faiblement, comme une 25w.
Il faudrait que je retourne sur le chantier pour voir de quelle puissance est réellement l'ampoule et tester la tension.
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Led qui clignote
hello
si ton ampoule classique n'éclaire pas normalement c'est que tu n'a pas une tension normale aux bornes de ton ampoule c'est aussi simple que cela
@+
si ton ampoule classique n'éclaire pas normalement c'est que tu n'a pas une tension normale aux bornes de ton ampoule c'est aussi simple que cela
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Led qui clignote
Bonsoir
j'irai tester ça.
Je repasserai vous informer de ce que j'aurai constaté.
Merci pour vos interventions
j'irai tester ça.
Je repasserai vous informer de ce que j'aurai constaté.
Merci pour vos interventions
- pansonic
- Assidu
- Messages : 267
- Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
- Localisation : Sud de la France
- Contact :
Re: Led qui clignote
Bonjour,
Si le télérupteur est électronique style Yokys, cela peut ne pas fonctionner avec des leds. Il faut alors rajouter une charge que commercialise Yokys.
Cordialement
Si le télérupteur est électronique style Yokys, cela peut ne pas fonctionner avec des leds. Il faut alors rajouter une charge que commercialise Yokys.
Cordialement
Re: Led qui clignote
Bonjour pansonic,
j'ai fait l'essai sans télérupteur, ça clignote
Il faut que je repasse sur le chantier, je pense qu'il n'y a pas 220v à la lampe.
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Led qui clignote
hello
avant d'incriminer le télérupteur, la première question à se poser est bien celle de la tension présente au niveau de la douille, surtout si comme tu le dit, un ampoule classique s'éclaire faiblement
@+
avant d'incriminer le télérupteur, la première question à se poser est bien celle de la tension présente au niveau de la douille, surtout si comme tu le dit, un ampoule classique s'éclaire faiblement
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Led qui clignote
Bonsoir,
il y a bien 220v, l'ampoule était faible car c'était une 40w
Bizarre
il y a bien 220v, l'ampoule était faible car c'était une 40w
Bizarre
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Led qui clignote
hello
220V, ok, mais quand???
sans l'ampoule
avec l'ampoule (éclairée)
@+
220V, ok, mais quand???
sans l'ampoule
avec l'ampoule (éclairée)
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...