Led qui clignote

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
Avatar du membre
guidzit
De passage
De passage
Messages : 40
Enregistré le : lun. 3 avr. 2017 21:39
Contact :

Led qui clignote

Message par guidzit »

Bonjour,
j'ai installé un point lumineux avec télérupteur.
L'ampoule led clignote en position allumée.
Je l'ai remplacé, pareil, elle clignote.
J'ai mis une ampoule à incandescence, ça fonctionne.
Bizarre cette histoire.
Si quelqu'un peut m'éclairer (sans clignotement) se serait sympa.
Merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7014
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Led qui clignote

Message par RFco »

bonjour


cela clignote en position allumé!!!

bizarre

quelle est le type d'ampoule?

est ce que cela a été essayé par ailleurs?


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
guidzit
De passage
De passage
Messages : 40
Enregistré le : lun. 3 avr. 2017 21:39
Contact :

Re: Led qui clignote

Message par guidzit »

Bonsoir
c'est une ampoule à led E27 ( à vis)
Si je la place dans un autre circuit elle fonctionne.
j'ai d'autres circuits montés avec télérupteur, équipés d'ampoules identiques et ça fonctionne.
J'ai fait l'essai sans le télérupteur, ça clignote aussi.
Par contre, l'ampoule à incandescence qui fonctionne éclaire faiblement, comme une 25w.
Il faudrait que je retourne sur le chantier pour voir de quelle puissance est réellement l'ampoule et tester la tension.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7014
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Led qui clignote

Message par RFco »

hello


si ton ampoule classique n'éclaire pas normalement c'est que tu n'a pas une tension normale aux bornes de ton ampoule c'est aussi simple que cela



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
guidzit
De passage
De passage
Messages : 40
Enregistré le : lun. 3 avr. 2017 21:39
Contact :

Re: Led qui clignote

Message par guidzit »

Bonsoir
j'irai tester ça.
Je repasserai vous informer de ce que j'aurai constaté.
Merci pour vos interventions
Avatar du membre
pansonic
Assidu
Assidu
Messages : 267
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
Localisation : Sud de la France
Contact :

Re: Led qui clignote

Message par pansonic »

Bonjour,
Si le télérupteur est électronique style Yokys, cela peut ne pas fonctionner avec des leds. Il faut alors rajouter une charge que commercialise Yokys.
Cordialement
Avatar du membre
guidzit
De passage
De passage
Messages : 40
Enregistré le : lun. 3 avr. 2017 21:39
Contact :

Re: Led qui clignote

Message par guidzit »

pansonic a écrit : lun. 11 déc. 2017 08:30 Bonjour,
Si le télérupteur est électronique style Yokys, cela peut ne pas fonctionner avec des leds. Il faut alors rajouter une charge que commercialise Yokys.
Cordialement
Bonjour pansonic,
j'ai fait l'essai sans télérupteur, ça clignote
Il faut que je repasse sur le chantier, je pense qu'il n'y a pas 220v à la lampe.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7014
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Led qui clignote

Message par RFco »

hello


avant d'incriminer le télérupteur, la première question à se poser est bien celle de la tension présente au niveau de la douille, surtout si comme tu le dit, un ampoule classique s'éclaire faiblement




@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
guidzit
De passage
De passage
Messages : 40
Enregistré le : lun. 3 avr. 2017 21:39
Contact :

Re: Led qui clignote

Message par guidzit »

Bonsoir,
il y a bien 220v, l'ampoule était faible car c'était une 40w
Bizarre
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7014
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Led qui clignote

Message par RFco »

hello



220V, ok, mais quand???

sans l'ampoule
avec l'ampoule (éclairée)

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 89 invités