Inter-différentiel A ou Ac
- jjouanneau
- De passage
- Messages : 37
- Enregistré le : jeu. 30 nov. 2017 20:56
- Contact :
Inter-différentiel A ou Ac
Bonjour
Je refais mon tableau électrique de ma maison. J'ai vu qu'il fallait mettre des inter-diff. de type A pour les plaques de cuisson et lave-linge et le reste (chauffage, lumière et autres circuits) de type AC. Si, je passe tout en type A, seront-ils plus sensibles au déclenchement intempestifs? ou alors il n'y a pas de problème?
Je refais mon tableau électrique de ma maison. J'ai vu qu'il fallait mettre des inter-diff. de type A pour les plaques de cuisson et lave-linge et le reste (chauffage, lumière et autres circuits) de type AC. Si, je passe tout en type A, seront-ils plus sensibles au déclenchement intempestifs? ou alors il n'y a pas de problème?
Re: Inter-différentiel A ou Ac
Bonsoir
Un type A c'est un type AC qui protège en plus contre les fuites de courant continu.
Les circuits plaques, lave-linge et recharge de véhicule électrique doivent obligatoirement être sous un type A.
Les autres circuits peuvent être sous un type A ou un type AC.
Personnellement, sauf cas particulier, je ne mets que des 63A type A pour supprimer toute contrainte de répartition.
Un type A c'est un type AC qui protège en plus contre les fuites de courant continu.
Les circuits plaques, lave-linge et recharge de véhicule électrique doivent obligatoirement être sous un type A.
Les autres circuits peuvent être sous un type A ou un type AC.
Personnellement, sauf cas particulier, je ne mets que des 63A type A pour supprimer toute contrainte de répartition.
Carminas
- jjouanneau
- De passage
- Messages : 37
- Enregistré le : jeu. 30 nov. 2017 20:56
- Contact :
Re: Inter-différentiel A ou Ac
Ok merci, c'est ce que je voulais savoir, mais je me demandais s'ils étaient plus sensibles que d'autres.
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Inter-différentiel A ou Ac
bonjour, ????
Plus sensibles à quoi???
@+
Plus sensibles à quoi???
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- jjouanneau
- De passage
- Messages : 37
- Enregistré le : jeu. 30 nov. 2017 20:56
- Contact :
Re: Inter-différentiel A ou Ac
Plus sensibles aux déclenchements intempestifs.
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Inter-différentiel A ou Ac
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Inter-différentiel A ou Ac
Bonjour
Sensible ? Non il ont tous les 2 même sensibilité à savoir 30mA.
Mais le type A réagit à un type de défaut supplémentaire.
Sensible ? Non il ont tous les 2 même sensibilité à savoir 30mA.
Mais le type A réagit à un type de défaut supplémentaire.
Carminas
- jjouanneau
- De passage
- Messages : 37
- Enregistré le : jeu. 30 nov. 2017 20:56
- Contact :
Re: Inter-différentiel A ou Ac
Bonjour (je pensais que en ayant dit bonjour une fois en début de sujet, cela suffisait!)
D'accord, je vais mettre aussi que des A.
Et merci pour vos réponses.
D'accord, je vais mettre aussi que des A.
Et merci pour vos réponses.
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Inter-différentiel A ou Ac
re,
Ben non, un forum (tel que Volta) est un groupe ""d'amis"", je pense que si tu faisais pareil avec tes amis, tu leur dirais bonjour tous les jours, ou alors il te feraient remarquer ce manquement, non??
ici c'est pareil ainsi que sur tous les forums auxquels je participe
dire bonjour chaque jour sur chaque discussion n'est pas très contraignant je le fait.
Un de mes amis le fait sur chaque post il met un "coucou" au début de chacune de ses interventions, il en est à ("seulement", car il voyage beaucoup) 39 138 messages depuis le 5/10/08, ainsi, il est certain de ne pas oublier de le faire
@+
Ben non, un forum (tel que Volta) est un groupe ""d'amis"", je pense que si tu faisais pareil avec tes amis, tu leur dirais bonjour tous les jours, ou alors il te feraient remarquer ce manquement, non??
ici c'est pareil ainsi que sur tous les forums auxquels je participe
dire bonjour chaque jour sur chaque discussion n'est pas très contraignant je le fait.
Un de mes amis le fait sur chaque post il met un "coucou" au début de chacune de ses interventions, il en est à ("seulement", car il voyage beaucoup) 39 138 messages depuis le 5/10/08, ainsi, il est certain de ne pas oublier de le faire
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- jjouanneau
- De passage
- Messages : 37
- Enregistré le : jeu. 30 nov. 2017 20:56
- Contact :
Re: Inter-différentiel A ou Ac
Pas de problème pour dire bonjour, mais ce que je voulais dire, c'est comme une discussion qui continue entre 2 ou plusieurs personnes et qu'à chaque fois que l'on prend la parole on ne dit pas bonjour.
Mais, je le ferais dans les prochaines discussions.
Et merci encore pour les réponses.
Mais, je le ferais dans les prochaines discussions.
Et merci encore pour les réponses.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 79 invités