Problème va et vient

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
Avatar du membre
canto
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : sam. 28 oct. 2017 18:39

Problème va et vient

Message par canto » sam. 28 oct. 2017 18:50

Bonjour

J'ai un va et vient qui allume un luminaire.
Le soucis c'est que cette lumière s'allume quand un des 2 va et vient est dans une certaine position et que j'actionne l'autre.
J'ai changé l'appareillage des 2 va et vient, c'est la même chose ,est ce un soucis de navettes?
Merci pour vos réponses.

Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 6250
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie

Re: Problème va et vient

Message par RFco » sam. 28 oct. 2017 18:52

hello


est ce que cela fonctionnait avant (correctement, des deux endroits???)





@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...

Avatar du membre
canto
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : sam. 28 oct. 2017 18:39

Re: Problème va et vient

Message par canto » dim. 29 oct. 2017 10:52

Non c'était pareil

Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 6250
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie

Re: Problème va et vient

Message par RFco » dim. 29 oct. 2017 10:55

Bonjour?


des photos des raccordements??


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...

Avatar du membre
canto
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : sam. 28 oct. 2017 18:39

Re: Problème va et vient

Message par canto » dim. 29 oct. 2017 11:37

Non je n'en ai pas

Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 6250
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie

Re: Problème va et vient

Message par RFco » dim. 29 oct. 2017 18:58

quelle est la couleur et l nombre de fils à chacun des inters

quel est le nom de chacune des bornes des inters (marque et modèle STP)


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...

Avatar du membre
canto
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : sam. 28 oct. 2017 18:39

Re: Problème va et vient

Message par canto » lun. 30 oct. 2017 19:54

Bonsoir

D'un coté, 2 fils noirs( navettes) et un rouge sur L et d'un autre coté 2 fils noirs (navettes) et un blanc sur L.
Le branchement des inter est bon mais je pense que ça passe par une boite de dérivation mais je la trouve pas.
Peut être une navette est branchée avec un retour lampe?

Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 6250
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie

Re: Problème va et vient

Message par RFco » lun. 30 oct. 2017 20:14

hello


il y a donc forcément un point où tout le monde se rejoint



et donc, au niveau du luminaire, qu'y-a-t-il?????


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...

Avatar du membre
canto
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : sam. 28 oct. 2017 18:39

Re: Problème va et vient

Message par canto » jeu. 2 nov. 2017 20:26

Le fil du luminaire est blanc.( retour lampe)
Merci

Avatar du membre
parental25
Assidu
Assidu
Messages : 44
Enregistré le : mar. 19 sept. 2017 04:08

Re: Problème va et vient

Message par parental25 » dim. 5 nov. 2017 08:36

salut
il y a bien une solution pour trouver le vrai fil de retour lampe et de phase si embrouille dans une boite sans allez fouiller dans cette boite:
mettre les trois fils sur un seul domino et ça aux 2 va et vient, la lampe doit être allumée, sur un 1° domino repérer le fil qui éteint la lampe le rebrancher, en faire autant sur le 2° domino, repérer le fil qui éteint la lampe et brancher sur la borne L ou P ou rouge ces 2 fils, ensuite les 2 fils restant à chaque va et vient, chacun sur les bornes restantes

Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »