Salutatous
Bonsoir Ami Candela
Je suis d'accord pour considérer cette alim 32A comme étant celle d'un tableau secondaire, seulement, si la norme autorise quelques coups de tournevis pour raccorder tout le monde en même temps, comme si c'était une seule et même entité (je ne connais pas de four-réfrigérateur, encore moins de lave-vaisselle qui serve aussi de plaques de cuisson, alors pourquoi pas??)
Ce n'est pas, et loin de là, la ""norme"" la plus imbécile (même si elle ne s'applique qu'à de l'existant)
Regarde bien l'obligation de protéger un départ en 16mm² vers un tableau secondaire par disjoncteur maxi 63A même si tu a un DB 15/45, un simple inter suffirait, non????
@+
Protection pour le remplacement d’une gaziniere par four + plaque
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7013
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Protection pour le remplacement d’une gaziniere par four + plaque
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- cedrikkk13
- Assidu
- Messages : 181
- Enregistré le : lun. 10 avr. 2017 21:20
- Contact :
Re: Protection pour le remplacement d’une gaziniere par four + plaque
Bonsoir, j'ai la dernière édition de "installation élecriques des logements existants" (2016) et n'y a aucune notion de tout ça dans le livre.