fixation à griffes: interrupteur ,socle prise
Posté : dim. 15 oct. 2017 23:14
par 2maingauche
Bonsoir
Je croyais avoir lu dans la nouvelle RT que les fixations à griffe étaient interdites .J ai constaté que les éléments prises et interrupteurs étaient toujours vendus équipés de griffes en plus de la fixation par vis .Qu elle est la règle .
merci
Re: fixation à griffes: interrupteur ,socle prise
Posté : dim. 15 oct. 2017 23:20
par Carminas
Bonsoir
C'est effectivement interdit pour les installations neuves (totalement ou partiellement)
Néanmoins il existe de nombres installations avec des installation à griffe et lorsqu'une prise ou un interrupteur est détérioré, il faut pouvoir le changer sans avoir à modifier les boitiers d'encastrement en place.
Cela existe qu'on trouve donc des modèles qui incluent en plus (ou à côté) des fixations à griffe.
Re: fixation à griffes: interrupteur ,socle prise
Posté : dim. 15 oct. 2017 23:20
par RFco
hello
c'est interdit en neuf et réno depuis juin 2004
il faut pouvoir remplacer l'existant
@+
Re: fixation à griffes: interrupteur ,socle prise
Posté : lun. 16 oct. 2017 08:23
par 2maingauche
RFco Carminas
C est clair
merci
Re: fixation à griffes: interrupteur ,socle prise
Posté : lun. 23 oct. 2017 11:37
par Candela
Bonjour,
Le comble de l'absurdité -vu chez une de mes filles par exemple-, ce sont les boîtes placo solidement maintenues au bâti, mais destinées à recevoir de l'appareillage à griffes! il est heureusement assez simple de les remplacer parle modèle actuel permettant une fixation à vis.
Malheureusement c'est bien plus complexe -si l'on ne veut pas faire de dégâts- dans le cas d'une boîte scellée:
-dans du plâtre en plein mur, c'est à la portée d'un bricoleur averti ; je l'ai fait plusieurs fois, mais il me faut 1 à 2 heures avec du bon matériel (notamment mini outillage D...l). Je ne vois pas comment un professionnel pourrait justifier la main d'oeuvre.
-dans du béton ou avec des "boîtes de chambranle" on ne peut le faire qu'à l'occasion d'une rénovation lourde
Cordialement