Problème éclairage sur detecteur

Posté : dim. 15 janv. 2017 09:36
par guillaume11
Bonjour a tous, j' ai un petit soucis avec une installation d éclairage sur détecteur avec interrupteur pour marche forcée. C est pour l éclairage extérieur, j ai deux détecteurs différents un en saillie parking et un encastré porche d entrée, qui commande trois lampe différente, le tout brancher avec un interrupteur marche forcée. Le problème c est quand j enlève la marche forcée l éclairage ce rallume sur detecteur surement et du coup refait un cycle d éclairage, comme si un impulsion lançait un détecteur . Si quelqu' un a une idée du probleme ???
Je joint un plan du montage , tout le branchement est dans une boite de dérivation dans les combles.[img][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/41635 ... tcteur.jpg[/img][/img]
cordialement guillaume

Re: Problème éclairage sur detecteur

Posté : dim. 15 janv. 2017 09:58
par Carminas
Bonjour

Oui effectivement les détecteurs lancent un cycle de fonctionnement à la mise sous tension.

Il vous suffit de brancher l'alimentation du détecteur sur le borne L du va et vient. Ainsi ils seront alimentés en permanence et il n'y aura plus de mise sous tension

Re: Problème éclairage sur detecteur

Posté : dim. 15 janv. 2017 10:03
par RFco
hello


c'est tout à fait normal

en sortant de la marche forcée tu mets sous tension tes détecteurs qui alors partent pour un cycle


l'astuce pourrait être autre

laisser les détecteurs sous tension
sur l'inter vv mettre la phase en 2
sur l'inter vv mettre le retour lampes venant des détecteurs en 1
sur l'inter vv mettre le retour lampes allant vers les luminaires en L


@+

Re: Problème éclairage sur detecteur

Posté : dim. 15 janv. 2017 14:18
par guillaume11
Merci, je vais tester cet après midi