Problème éclairage sur detecteur

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
Avatar du membre
guillaume11
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : ven. 4 nov. 2016 17:51

Problème éclairage sur detecteur

Message par guillaume11 » dim. 15 janv. 2017 09:36

Bonjour a tous, j' ai un petit soucis avec une installation d éclairage sur détecteur avec interrupteur pour marche forcée. C est pour l éclairage extérieur, j ai deux détecteurs différents un en saillie parking et un encastré porche d entrée, qui commande trois lampe différente, le tout brancher avec un interrupteur marche forcée. Le problème c est quand j enlève la marche forcée l éclairage ce rallume sur detecteur surement et du coup refait un cycle d éclairage, comme si un impulsion lançait un détecteur . Si quelqu' un a une idée du probleme ???
Je joint un plan du montage , tout le branchement est dans une boite de dérivation dans les combles.[img][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/41635 ... tcteur.jpg[/img][/img]
cordialement guillaume

Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 2630
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34

Re: Problème éclairage sur detecteur

Message par Carminas » dim. 15 janv. 2017 09:58

Bonjour

Oui effectivement les détecteurs lancent un cycle de fonctionnement à la mise sous tension.

Il vous suffit de brancher l'alimentation du détecteur sur le borne L du va et vient. Ainsi ils seront alimentés en permanence et il n'y aura plus de mise sous tension
Carminas

Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 6298
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie

Re: Problème éclairage sur detecteur

Message par RFco » dim. 15 janv. 2017 10:03

hello


c'est tout à fait normal

en sortant de la marche forcée tu mets sous tension tes détecteurs qui alors partent pour un cycle


l'astuce pourrait être autre

laisser les détecteurs sous tension
sur l'inter vv mettre la phase en 2
sur l'inter vv mettre le retour lampes venant des détecteurs en 1
sur l'inter vv mettre le retour lampes allant vers les luminaires en L


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...

Avatar du membre
guillaume11
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : ven. 4 nov. 2016 17:51

Re: Problème éclairage sur detecteur

Message par guillaume11 » dim. 15 janv. 2017 14:18

Merci, je vais tester cet après midi

Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »