[PB] Disjonction sur un circuit télérupteur.
[PB] Disjonction sur un circuit télérupteur.
Bonjour,
je fais face à un problème insoluble.
Je construit une extension de 60m² avec tableau secondaire.
Dans la chambre, j'ai posé un circuit luminaire à télérupteur.
Le soucis c'est qu'au premier test ça a disjoncté et depuis je ne comprend pas mon erreur.
Pour commencer j'ai câble de cette façon:
Le télérupteur fonctionne en manuel, le point lumineux s'allume.
De plus je ne comprend pas pourquoi, mais je retrouve la phase au pole test sur chaque Retour BP, ça ne me semble pas logique.
Pourriez vous m'apporter vos expertises?
Merci d'avance.
je fais face à un problème insoluble.
Je construit une extension de 60m² avec tableau secondaire.
Dans la chambre, j'ai posé un circuit luminaire à télérupteur.
Le soucis c'est qu'au premier test ça a disjoncté et depuis je ne comprend pas mon erreur.
Pour commencer j'ai câble de cette façon:
Le télérupteur fonctionne en manuel, le point lumineux s'allume.
De plus je ne comprend pas pourquoi, mais je retrouve la phase au pole test sur chaque Retour BP, ça ne me semble pas logique.
Pourriez vous m'apporter vos expertises?
Merci d'avance.
Re: [PB] Disjonction sur un circuit télérupteur.
Bonsoir
Si vous avez câblé comme cela, c'est correct.
C'est le disjoncteur du circuit qui saute ?
Si oui c'est un court-circuit, donc un contact phase/neutre
Qu'appelez vous le "pole test" ?
Si vous avez câblé comme cela, c'est correct.
C'est le disjoncteur du circuit qui saute ?
Si oui c'est un court-circuit, donc un contact phase/neutre
Qu'appelez vous le "pole test" ?
Carminas
Re: [PB] Disjonction sur un circuit télérupteur.
salut,
le câblage est correct.
vous avez fait vos "tests" avec un tournevis lumineux ?
c'est normal d'air un retour sur le Bp car il se fait par la bobine du télérupteur.
le déclenchement se fait par le disjoncteur ou l'inter diff ?
@+
le câblage est correct.
vous avez fait vos "tests" avec un tournevis lumineux ?
c'est normal d'air un retour sur le Bp car il se fait par la bobine du télérupteur.
le déclenchement se fait par le disjoncteur ou l'inter diff ?
@+
Re: [PB] Disjonction sur un circuit télérupteur.
Merci de vos réponses.
Ce que je nomme "pôle test" est effectivement un tournevis testeur.
Lors de la mise sous tension du circuit et le test des BP, c'est l'inter différentiel qui a sauté.
Une odeur suspecte s'en est suivi...
Maintenant l'action des BP quelle qu'elle soit ne déclenche rien. Même pas le disjoncteur ni l'inter diff.
Le système fonctionne bien en manuel sur le télérupteur au tableau.
J'ai recommandé un nouveau télérupteur mais cette fois je vais protéger ma commande par un 2A.
------------
Sur le retour il est donc normal de toujours avoir une phase même si l'on n'appuie pas sur les BP.
Ok je pensai que celle ci ne passait que lors de l'action d'un BP pour activer la bobine.
Je pensai au début que mon erreur venait d'une erreur de connexion dans les boite de dérivation entre phase et retour.
Je vais recommencer à chercher.
Ce que je nomme "pôle test" est effectivement un tournevis testeur.
Lors de la mise sous tension du circuit et le test des BP, c'est l'inter différentiel qui a sauté.
Une odeur suspecte s'en est suivi...
Maintenant l'action des BP quelle qu'elle soit ne déclenche rien. Même pas le disjoncteur ni l'inter diff.
Le système fonctionne bien en manuel sur le télérupteur au tableau.
J'ai recommandé un nouveau télérupteur mais cette fois je vais protéger ma commande par un 2A.
------------
Sur le retour il est donc normal de toujours avoir une phase même si l'on n'appuie pas sur les BP.
Ok je pensai que celle ci ne passait que lors de l'action d'un BP pour activer la bobine.
Je pensai au début que mon erreur venait d'une erreur de connexion dans les boite de dérivation entre phase et retour.
Je vais recommencer à chercher.
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: [PB] Disjonction sur un circuit télérupteur.
bonjour
il n'y a pas de phase sur le retour poussoir.
Seul un ""tournevis testeur"" le croit (comme quoi, direct poubelle).
si l'inter diff a coupé, alors il se peut que ce qui alimente le BP provient d'un autre inter diff que celui qui alimente laz bobine du télérupteur
@+
il n'y a pas de phase sur le retour poussoir.
Seul un ""tournevis testeur"" le croit (comme quoi, direct poubelle).
si l'inter diff a coupé, alors il se peut que ce qui alimente le BP provient d'un autre inter diff que celui qui alimente laz bobine du télérupteur
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: [PB] Disjonction sur un circuit télérupteur.
Message reçu pour le testeur. Je pensais ça juste dangereux plus qu’inefficace.
Effectivement, quand je teste le retour BP il illumine très faiblement et fortement quand j'actionne le BP donc au final on sait pas ou on en est.
Et pour la protection de la commande, utile ou pas? Une fois mon problème trouvé et résolu bien entendu...
Effectivement, quand je teste le retour BP il illumine très faiblement et fortement quand j'actionne le BP donc au final on sait pas ou on en est.
Et pour la protection de la commande, utile ou pas? Une fois mon problème trouvé et résolu bien entendu...
Re: [PB] Disjonction sur un circuit télérupteur.
salut,
@+
ca peut être utile mais c'est tout .....lemmax a écrit :Et pour la protection de la commande, utile ou pas? Une fois mon problème trouvé et résolu bien entendu...
@+
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: [PB] Disjonction sur un circuit télérupteur.
protéger la bobine est inutile et totalement dispensable en domestique
@+
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: [PB] Disjonction sur un circuit télérupteur.
salut
si ton disjoncteur et 10 A et télérupteur et 16 A vérifier bien les bouton poussoir et les fil aussi
si ton disjoncteur et 10 A et télérupteur et 16 A vérifier bien les bouton poussoir et les fil aussi
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 91 invités