Remplacement de bouton poussoir par des détecteurs
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Remplacement de bouton poussoir par des détecteurs
hello
astuce à tester :
puisque tes détecteurs fonctionnent par ailleurs là où il y a et retour poussoir et retour lampe au niveau des minuteries
Ajouter un relais NF au niveau de la minuterie qui, quand elle sera lancée coupera l'info "BP"
@+
astuce à tester :
puisque tes détecteurs fonctionnent par ailleurs là où il y a et retour poussoir et retour lampe au niveau des minuteries
Ajouter un relais NF au niveau de la minuterie qui, quand elle sera lancée coupera l'info "BP"
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Remplacement de bouton poussoir par des détecteurs
Tu aurais un schéma de câblage ? Car je vois pas trop comment mettre le relais
Envoyé de mon iPhone en utilisant tapatalk
Envoyé de mon iPhone en utilisant tapatalk
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Remplacement de bouton poussoir par des détecteurs
hello
ta minuterie a un neutre, une phase
elle a en 4 (retour lampe) ce qui vient de la colonne (retour lampe et poussoir)
sur ton contacteur :
A2 : neutre
A1 : retour lampe de la colonne (qui va aussi en 4 minuterie)
1 : retour de la colonne
2 : (contact NF) vers 3 minuterie (retour poussoir)
ta minuterie a un neutre, une phase
elle a en 4 (retour lampe) ce qui vient de la colonne (retour lampe et poussoir)
sur ton contacteur :
A2 : neutre
A1 : retour lampe de la colonne (qui va aussi en 4 minuterie)
1 : retour de la colonne
2 : (contact NF) vers 3 minuterie (retour poussoir)
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Remplacement de bouton poussoir par des détecteurs
Comme ceci donc ???
Envoyé de mon iPhone en utilisant tapatalk
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Remplacement de bouton poussoir par des détecteurs
c'est ce a quoi je pense
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Remplacement de bouton poussoir par des détecteurs
Cela ne fonctionne pas, la bobine fait un sale bruit.
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Remplacement de bouton poussoir par des détecteurs
bon, ben, pas d'autre idée sans le matos sous la main
@+
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Remplacement de bouton poussoir par des détecteurs
Bonjour,
Je viens donner des nouvelles, donc pour finir j'ai retiré un retour lampe depuis le tableau électrique et entre chaque point lumineux.
Cela fut pas facile mais j'ai pu installer mes détecteurs sur minuterie.
Merci encore pour votre aide.
A bientôt !!!!
Laurent
Je viens donner des nouvelles, donc pour finir j'ai retiré un retour lampe depuis le tableau électrique et entre chaque point lumineux.
Cela fut pas facile mais j'ai pu installer mes détecteurs sur minuterie.
Merci encore pour votre aide.
A bientôt !!!!
Laurent
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Remplacement de bouton poussoir par des détecteurs
hello
c'est le principal, cela fonctionne
@+
c'est le principal, cela fonctionne
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités